99问答网
所有问题
当前搜索:
电缆穿管国标规范
50平方铜线可以带多少千瓦
答:
50平方线使用的注意事项:1、我们在用50平方线的时候一定要注意温度,如果在一个高温下很容易产生烧焦或者断裂的现象,尤其是在炎热的夏季,温度非常的高,天气非常的闷,这个时候非常容易造成电路烧毁,严重的时候很有可能导致火灾的发生。2、我们在使用50平方
电线的
时候,千万不要同时使用很多个大功率电器...
家庭装修,
电线
应该如何分组啊?
答:
【1】家里的照明
电线
照明电线使用1.5平方。一般家庭照明负荷功率都不会太大,餐厅、客厅、主次卧、阳台、厨房、卫生间差不多6-8个灯,控制在1500瓦以内,用1.5平方
国标
铜线足够了。【2】热水器插座用线 热水器在家用电器中算比较大的了,建议使用4平方的电线,4平方的铜芯线最大可允许7000-8000...
4平方
电线
最大负荷是多少?
答:
如果是三相,功率计算如下:P=1.732UIcosφ =1.732x0.38x42x0.85=23kW(用三相市电计算,功率因数取0.85)。如果是单相,功率计算如下:P=UIcosφ =0.22x42x0.65=6kW(用单相市电计算,功率因数取0.65)。
电缆
载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆...
防水套管
规范
要求
答:
A型一般用于水池或穿内墙,B型用于穿构(建)筑物外墙。 3、刚性防水套管适用于管道穿墙处不受管道振动和伸缩的构(建)筑物。对于有地震设防要求的地区,如采用刚性防水套管,应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。A型适用于钢管,B、C型适用于球墨铸铁管及铸管。 4、刚性方水翼环适用于...
50平方铜线可以带多少千瓦
答:
所以你问的问题根据公式P=√3UICOSΦ=1.732*0.38*0.8*130(185)=68(97)KW.三相四线50平方的电缆能带多少千瓦,答:电缆明敷设时可以带97KW,
电缆穿管
后在土壤中敷设时能带68KW;而在实际的施工过程中,还要考虑管线是明是暗,是否是真正的
国标
线,还有是rv软线,还是BV塑铜线,这和你使用的...
弱电金属防火线槽
国标
厚度标准是多少?
答:
3.托盘、梯架与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方;与热水管.蒸气管平行上下敷设时.应敷设在热水管.蒸气管的下方﹔4.与热水管.蒸气管平行上下敷设时,应敷设在热水管.蒸气管的下厅﹔5.托盘.梯架周围的空间应满足
线缆
敷设、维护的需要;6.敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火区的托盘.梯架...
截面4mm的
电线
就是4平方的电线吗?
答:
不是。
电线
4mm是指电线中导线部分横截面积4平方毫米,铜线部分直径为2.257mm,导线含绝缘皮整体为3.777mm。。电线6平方是指电线中导线部分横截面积6平方毫米,铜线部分直径为2.765mm,导线含绝缘皮整体为4.285mm。可用S=πd²/4公式推导出截面直径(d)其中:S表示圆的面积,d表示圆的直径...
70平方电缆 负载140A 为什么
电缆线
会发烫且温度达到70-80度 电缆线长 ...
答:
70平方铜线负载140A的电流不会有问题。发热是正常的!!!但有3个原因会导致发热加剧。。。1
穿管
或埋敷,2线鼻子没压紧或接电闸的螺母没拎紧。3长时间不间断工作
电缆
选型计算的常规经验公式是什么,有么有及孙公司
答:
缆
选型比较复杂,需要考虑的因素比较多,应进行综合计算比较后确定;导线截面选择条件:1)满足发热条件。在最高环境温度和最大负荷的情况下,保证导线不被烧坏,导线中通过的持续电流始终是允许电流。2)满足电压损失条件。保证线路的电压损失不超过允许值。3)满足机械强度条件。保证线路在电气安装和正常运行...
5X10平方
电缆
的外径有多大?
答:
YJV-0.6/1kV 5×10
电缆
的计算外径为17.9mm。计算方法:S=πr²=3.14x(0.5D)²=0.25x3.14xD²(S是截面积,D为直径)D=√(S÷0.25÷3.14)=√(400÷0.25÷3.14)=22.573(毫米)直径计算公式:直径D=√(4S÷π)...
棣栭〉
<涓婁竴椤
8
9
10
11
13
14
15
16
17
涓嬩竴椤
12
灏鹃〉
其他人还搜