99问答网
所有问题
当前搜索:
电缆桥架连接处是否需要做跨接线
桥架
是怎么安装的?
答:
2、桥架下部固定采用10号槽钢,槽钢距墙边不小于50mm,座在楼板的预留洞口,与预埋在洞囗的埋件焊接固定或采用膨胀螺栓与楼板固定。在槽钢上固定两根50×50×5的角钢,用来直接与
桥架连接
固定。三、桥架安装 1、桥架与支架之间固定采用螺栓。2、桥架与钢管之间连接采用专用锁母固定,并有跨接地线。3、当直线...
桥架
安装要求有哪些?
答:
1.金属
电缆桥架
及其支架引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规范:(1)金属电缆桥架及其支架全长,与接地(PE)或接零(PEN)干线相
连接
不小于2处,使整个桥架为一个电气通路。(2)非镀锌电缆桥架间连接的两端
跨接
铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2。(...
桥架连接
片怎样装
答:
牢固、无歪斜现象。4、
桥架连接
板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧。5、
缆桥架
应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方。6、金属桥架及其支架全长应不少于2处接地或接零。7、金属桥架间连接片两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,并且连接片两端
跨接
不小于4mm2的铜芯接地线。
桥架
内
是否需要
通长敷设接地扁钢,扁钢规格有要求没有?
答:
厚度在8-50mm,宽度150-625mm,长度5-15m。产品规格特殊,厚度在8-50mm,宽度150-625mm,长度5-15m,且产品规格档距较密,可以满足用户的需求,代替中板使用、不用切割,就可直接进行焊接。产品的尺度精确,三点差,同级差优于钢板标准;产品平直、板型好。精轧采用连轧工艺,自动活套自动控制,...
电缆桥架
为何要每隔30~50米接地一次
答:
等电位接地,更有利于降低接地电阻,提高安全性。
弱电人必知:弱电工程中常用的四种
桥架
区别
答:
在选择
电缆桥架
时,应考虑荷载等级和实际跨距,以确保符合工作要求。此外,金属电缆桥架及其支架应不少于2处与接地或接零干线相连接,
跨接线
连接要注意使用平垫或弹簧垫压紧,接地线最小截面不小于4平方米,支架与
桥架连接处
应固定刮漆。桥架内部要加设防火封堵或加设防火包,桥架支架间距一般为1.5-3米...
配电箱门盖板与柜体为什么
要做跨接线
答:
因为
跨接线
有漏电保护的作用。接地跨接线是用在比如
桥架
各节段、
电线
管之间的断接口电气辅助联通用的起传导电位的作用,正常时不通过电流。配电箱结构分两种 1、焊接结构:简单的把钣金件经过裁剪、折弯、开孔然后焊接起来。2、拼装结构:把钣金件分开加工,每个部件加工好以后在组装,用螺丝和三通加固锁...
玻璃钢
桥架是否做
接地
答:
电缆线桥架
安装
是不是桥架
间
连接
线的两端必须安装
跨接线
电缆线桥架安装是桥架间连接线的两端必须安装跨接线。需屏蔽电器干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液体,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽
电缆桥架
(带盖)。强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型...
建筑消防工程电路怎么设计及施工
答:
1、消防线路的导线选择及其敷设,应满足火灾时连续供电或传输信号的需要。所有消防线路应为铜芯导线或
电缆
。2、火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路应采用耐压不低于交流300/500V的多股绝缘
电线
或电缆。采用交流220/380V供电或控制的交流用电设备线路,应采用耐压不低于450/750V的电线或电缆...
电缆桥架
施工的步骤是什么?
答:
2. 槽式、托盘或梯架等
电缆桥架
应由支架、吊架和托架支撑,形成连续的钢性结构系统,确保电缆敷设无间断。3. 铝合金电缆桥架及其支架全长应至少在2至3处与接地干线或接零干线
连接
。4. 桥架内电缆敷设时,应避免出现折拧、压扁、保护层破裂、划痕或老化等现象。5. 若敷设场所需防火,应采取相应的...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜