99问答网
所有问题
当前搜索:
电线电缆标称截面积
“电力电缆敷设”的
电缆截面积
是指
电缆线
的截面积,还是指铜芯截面积
答:
是铜芯的
截面积
啊 3×25mm2是指三芯,单芯导体截面积为25mm2的线缆
截面面积
怎么算
答:
面积
S*形心至基点的距离。指的是
截面
上某一微元面积到截面上某一指定轴线距离的乘积,称为微元面积对指定轴的静矩;而把微元面积与各微元至截面上指定轴线距离乘积的积分称为截面的对指定轴的静矩Sx= ydF。
电线
的直径允许偏差为
答:
电线的直径允许偏差为介绍如下:根据GB/T3953导体规定
电线电缆
直径允许偏差范围为±1%d,行标线径为国标线径90%。国家标准是GB/T5023.1-2008,对导体的尺寸要求是符合GB3956-1997,标准中并没有对导体
标称截面积
和导体直径的考核具体要求,标准提倡的是导体电阻要求,因为影响导体载流不只是外径尺寸,...
室内照明线路的敷衍方式分为几种?
答:
3、 电力
电缆
。 电力电缆按照主绝缘材料的不同分为纸绝缘材料
电 缆
(Z) 、塑料绝缘(V)电缆和橡胶绝缘(X)电缆。例如:ZLQ, 是纸绝缘铝芯铅包电力电缆,其中 Q 表示包护层为铅包。 (二)线芯的
标称截面积
电线
和电缆的导电线芯一般采用铜芯和铝芯。 国家有关部门对铜、 铝芯截面积规定若干等级,这一线芯截...
我有一条塑料皮的铝
电缆
4芯的每芯里有7根2.5*的铝线请问这条铝线是多少...
答:
电线电缆
的截面积都是标称值,和实际计算的有一定的偏差。橡胶和塑料绝缘的软铜线可以由单根铜芯半径的平方×3.14再乘以单线根数来计算其截面积。
标称截面积
10平方以下的都可以按此计算。16平方以上的由于在工艺中可能经过紧压或成型处理,导体已经变形,无法准确测量和计算。标准规定的测量方法是测量导体...
电缆
长度怎么计算公式
答:
知道
电线
的平方,计 算电线的半径用求圆形面积的计算公式:知道电线的平方,计算线直径的计算公式: 知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公 式来计算:电缆大小也用平方
标称
,多股线就是每根导线截面积之和。
电缆截面积
的计算公式:0.7854 × 电线半径(毫米)的平方 × 股数如48股(每股电线半径0.2毫米...
电缆
型号的含义
答:
127/200――
电缆
的额定电压Uo/U=127/200kV ;1x2000mm2――单芯电缆,
标称截面
为2000mm2。 电缆的全称是:铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套或焊接皱纹铝套聚氯乙烯护套纵向阻水电力电缆 问题三:
电线
型号含义
截面积
一般是最后边“-”后的数字 比如BV-2.5 2.5就是截面积 多芯情况下,可这么理解: 如YJV22-3...
怎么判断
电线
的平方啊
答:
以上计算出的电缆导体的截面值只是用来与
电缆标称截面
的参考比较。因为按照国家标准GB∕T 3956-2008《 电缆的导体》要求,只对导体的电阻率有严格要求,电阻不得大于标准要求的最大电阻值,即使电缆导体的
截面积
小于标称值,只要是导体的电阻值是合格的(小于标准中规定的最大值)就可以认为导体是合格的。
商品知识-
电线电缆
ABCD阻燃等级解释
答:
阻燃D类是指:电缆安装在实验钢梯上以使总体积中实验所含非金属材质为0.5L/m,供火时间为20分钟,电缆焚烧中止后,擦干试样,测得试样最大炭化范围不得高于喷灯底部2.5m。D类用于评定很低非金属材料体积含量的小电缆的场合。Note:阻燃D类只适用于外径≤12mm的小
电线电缆
或光缆以及导体
标称截面积
≤35...
电线
平方和直径有什么计算公式?
答:
电线
平方和直径之间遵守圆的直径-
面积
关系式:S=π(D/2)²。实际上导线的平方数只是个象征数据,平方数和直径只是大致对应,实际生产中的控制指标是导线的单位长度电阻值 Ω/m。