99问答网
所有问题
当前搜索:
电焊机一送电就跳闸
电焊机
打火总闸
跳闸
怎么回事?
答:
电焊机
打火总闸
跳闸
怎么回事?过流 或短路...
三相五线用220的
电焊机就跳闸
咋回事?
答:
三相五线用220v
焊机跳闸
有以下几种情况,一是焊机电源线接错了,零线地线接反,二是电源开关额定电流比焊机开关小了,三是焊机坏了。
MOS管逆变
电焊机一
工作,漏电保护器
就跳闸
,这是怎么回事啊?麻烦告诉我...
答:
模块的那台就没事,一焊就断电的这台是MOS管的,两台
电焊机
接的是一个闸,用那个就没事,用这个一焊就不行。电焊机绝对不漏电,绝缘板垫起来都试过没用,电焊机接地也试过不行,还是那种情况,电焊机开着机没事,如果焊接着地的焊件
就会跳闸
,焊不接地的焊件(比如说把焊件用绝缘物体和地面隔离...
我修一台凯尔达ZX7-400的
焊机
.
答:
凯尔达ZX7-400的
焊机
检查维修:
送电跳闸
一般是短路造成的,开盖检查三项整流桥击穿,IGBT两组击穿(本机采用全桥逆变电路IGBT使用G50N120八只)主板上有进水痕迹,首先清洗维修主板,应主板上的一只LM324的一条腿已经腐蚀短,检查附近电路的过孔补焊。更换IGBT 、整流桥和检查二次输出电路正常,通电(不...
二保
焊机送
丝速度最快
就跳闸
答:
一,
跳闸
,最直观的考虑就是空气开关的额定电流过小了。二保
焊机
为熔极
电焊
,其送丝速度总得来说,必须与焊接电流成正比关系。你想送丝快,必然会加大焊接电流,来迅速熔化焊丝。导致电流过大,空开跳闸。二,空气开关的选择。你的
焊机
型号一般都标明了你的焊机的额定电流。比如,NB350气保焊机,350...
家里220v电为什么用220v
电焊机
总闸
跳闸
答:
家里220v电,为什么用220v
电焊机
总闸
跳闸
?原因是因为220v电焊机的容量,也就是额定电流值超过了总闸的额定电流值。如果确实需要使用的话,在电表容量许可的情况下,按照220v电焊机的容量选择总闸的额定电流值。
电焊机
负极一搭接焊物
就跳闸
是什么原因?
答:
电焊机
负极一搭接焊物
就跳闸
的原因可能有以下几种:
1
. 电焊机过载:电焊机的额定电流和功率是有限的,如果焊接的工件电流超过了电焊机的额定电流,就会导致电焊机过载,从而跳闸保护。这可能是因为焊接工件的电阻过小,导致电流过大。2. 电焊机故障:电焊机内部的电路或元件出现故障,例如电焊机的保险丝...
电焊机一
电焊,漏电保护器
就跳闸
,这是怎么回事啊!谁能帮我解答?_百度知 ...
答:
1
、漏电保护器功率低。换大一点的。2、
电焊机
二级线圈施焊时震动产生漏电。
电焊机一
焊
就跳闸
是怎么回事?
答:
线路的问题,电压不稳
电焊机
焊接时断路开关
跳闸
啥原因?
答:
多数在焊接时
跳闸
是瞬间电流过至少允许断路器产生的。第一是必
电焊机
电流必须与断路开关相匹配,第二即就是新手操作者尽可能焊接少粘死(会引起长时间短路电流猛增)。