99问答网
所有问题
当前搜索:
电源过流保护的原理是什么
什么
是自锁电路?
答:
自锁电路是电路中的一种,一旦按下开关,电路就能够自动保持持续通电,直到按下其它开关使之断路为止。在通常的电路中,按下开关,电路通电;松开开关,电路断开。工作
原理
:启动。电机启动时,合上
电源
开关QS,接通整个控制电路电源。按下启动按钮其常开点闭合,接触器线圈KM得电可吸合,并接在两端的辅助...
电容器组的
过流保护
反映电容器
的什么
故障
答:
电容器组的
过流保护
反映了电容器内部的短路故障。电容器的短路会使其内部电流急剧增加,不及时断开
电源
,就会对电容器造成损坏,电容器组的过流保护主要目的是在发生短路故障时立即断开电源,从而避免电容器受到损坏,并保证用户的安全。
什么
是反时限
过流保护
?
答:
你好!反时限接地
过流保护
你可以分为两部分来看:接地过流保护就是通过检测接地电流的大小,接地电流超过整定值并超过相应整定值对应的时间值就会引起跳闸,以保护系统。反时限是一种特性,现在很多的保护装置都是采用的反时限保护特性,意思就是电流超过你的整定值越多,那么引起保护动作的时间就越短,...
空气能电流
过流保护是什么
意思?
答:
1. 切断
电源
:
过流保护
可以自动切断电源,以停止电流流动,并防止进一步损坏系统。2. 发出警报:过流保护可以通过发出声音或闪烁警示灯等方式发出警报,提醒用户注意系统的过流情况。3. 重置功能:某些过流保护装置具有可重置的功能,一旦过流情况消失,用户可以手动重置保护装置。这些保护措施旨在确保空气能...
为
什么
有的
过流保护
要加装低电压闭锁?
答:
电压闭锁触点中包括低压侧电压主要是防止低压侧故障时高压侧复合电压元件没有灵敏度而不能开放失灵
保护
。而延时返回主要是考虑如果变压器差动保护动作低压开关跳开后,低压母线的电压可能会立即恢复正常(比如变压器低压侧有小
电源
或变压器低压侧并列运行),从而没有起到开放闭锁的作用。
...指示灯不亮并且没有输出电压,不能逆变
是怎么回事
?
答:
大功率器件损坏的可能性较大。4、振荡电路也是检修的重点。振荡电路不起振时,检查反馈电路的元件是否正常。5、虽然逆变器输入指示灯亮,还应该检查电瓶电压是否不足。电池电压不足的,要及时充电。6、另外,还要弄清(逆变输出电路)过欠压、
过流保护
电路
原理
,保护电路动作,也会没有输出电压的。
什么是自锁电路?
原理是什么
啊?
答:
2~1.3, Idmax---低压母线最大短路电流。变压器速断
保护的
整定有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时
流过
的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。
过流保护
与上述一致。
磁饱和发生时,设备炸机并非唯一风险
答:
一次侧短路一次侧短路也是需要防范的风险,如果发生这种情况,
电源
可能会受到损坏。超载或输出短路虽然超载或输出短路的可能性较小,但为了确保设备安全,我们仍需警惕这些潜在的风险。即使再差的电源,通常也都会有
过流保护
和输出短路保护功能。 抢首赞 评论 分享 举报 ...