99问答网
所有问题
当前搜索:
电渣压力焊接直径
电渣压力焊
变径规范要求
答:
最多允许相差两个级别以内。根据查询
电渣压力焊
变径规范要求得知,电渣压力焊变径最多允许相差两个级别以内。变径后的接头必须要随机原位取样。三个为一组,然后试验。电渣压力焊:是将两钢筋安放成竖向或斜向对接形式,利用
焊接
电流通过两钢筋间隙,在焊剂层下形成电弧过程和电渣过程。
电渣压力焊接
头规范要求
答:
电渣压力焊接
头规范要求如下:1、焊包高度:四周焊包凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm。2、表面烧伤:钢筋与电极接触处应无烧伤缺陷。3、弯折角度:接头处的弯折角不得大于4度。4、轴线偏移:接头处的轴线偏移不得大于钢筋
直径
的0.1倍,且不得大于2mm。5、外观检查:钢筋对焊接头外观检查结果应...
电渣压力焊
钢筋
直径
可以差几个等级在图纸上哪个位置
答:
这是施工技术的事,施工图上一般不注明。施工规范并不限制,只要符合质量要求、检验合格。但是,以往的经验和教训,钢筋
直径
差别两个规格时,
焊接
就基本达不到合格质量!
电渣压力焊
超过几个等级不能焊
答:
电渣压力焊
不宜超过两个等级。JGJ-2003里规定不同
直径
的钢筋轴线要在同一直线上,轴线偏差不能大于0.1倍钢筋直径,且不得大于2mm。
焊接
钢筋的规格相差不宜超过2个等级,如果超过2个级别,应得到设计单位的同意,如果差异太大,应力很容易集中,易发生脆性破坏。
电渣压力焊
验收规范
答:
电渣压力焊接
头外观检查结果应符合下列要求:1、四周焊包凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm。2、钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷。3、接头处的弯折角不得大于4度。4、接头处的轴线偏移不得大于钢筋
直径
0.1倍,且不得大于2mm。外观检查不合格的接头应切除重焊,或采用补强焊接措施。电渣压力焊适用于...
钢筋
电渣压力焊
是多少钱一个
焊接
头?
答:
实际施工中
电渣压力焊
单价(含:人工费、焊渣材料费、
电焊
机械工具使用费)如下:楼层高3500以下、钢筋
直径
规格18以下:1.5至2.0元/个;楼层高3500以下、钢筋直径规格18以上:2.0至2.8元/个;楼层高3500至5000、钢筋直径规格18以下:2.0至2.6元/个;楼层高3500至5500、钢筋直径规格18以上:2.2...
电渣压力焊
实验合格判定标准
答:
(2)至少应有2个试件断于焊缝之外,并应呈延性断裂;2、弯曲试验合格要求是:(1)闪光对焊:HPB235、HRB335、HRB400钢筋接头弯心
直径
分别为2d、4d、5d,弯曲角均为90°,至少应有2个试件外侧未发生破裂;(2)电弧焊、电渣压力焊没有弯曲试验要求 3、
电渣压力焊接
头外观检查结果应符合下列要求:...
电渣压力焊接
头质量检验?
答:
电渣压力焊是利用电流通过渣池产生的电阻热将钢筋端部熔化,然后施加压力使钢筋焊合。钢筋电渣压力焊分手工操作和自动控制两种。采用自动电渣压力焊时,主要设备是自动电渣焊机。
电渣压力焊的
焊接参数为焊接电流、渣池电压和通电时间等,可根据钢筋
直径
选择。
电渣压力焊接
头外观质量要求:电渣压力焊接头应...
螺纹18号钢筋立筋接茬工艺有几种
答:
绑扎搭接;框架柱的,机械连接、
电渣压力焊接
,
直径
18偏大,不宜绑扎搭接;3、接头位置:剪力墙的立筋,抗震一、二级的底部加强部位的,按11G101-1第70面左边大样;其它部位可在同一标高接头,见11G101-1第70面右上角大样;框架柱的,接头区不得位于节点内和箍筋加密区内。接头面积百分率≤50%。
什么是
电渣压力焊
答:
问题一:
电渣压力焊
是什么东西 将两棒形金属安放在竖向对接形式,利用电流通过端面间隙,在焊剂层下形成电弧过程和电渣过程,埂生电弧热和电阻热,熔化金属端部,加压完成连接的一种
焊接
方法。电渣压力焊主要用于钢筋混凝土建筑工程中竖向上钢筋的焊接。问题二:电渣压力焊是什么意思? 电渣压力焊 ...