99问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器如何看变比
您好,10KV变配电室高压柜计量柜的
电流互感器变比怎么
计算?有没有公式...
答:
K=I1/i2。电流法测量
电流互感器
的
变比
为一种传统的试验方法,现在各发电厂,变电站等基本上都采用该方法。由电流表A1可以测得标准电流互感器的二次电流i1,根据标准电流互感器的变比可以计算出被测电流互感器的一次侧电流I1=i1*Kstd,表A2测得的是它的二次侧电流i2。由I1和i2即可计算出被测...
电流互感器变比
什么意思?
答:
变比
(transformation ratio )包括变压器变比、电压互感器(TV)变比和
电流互感器
(TA)变比,变压器的变比K(即电压比)是在变压器空载条件下,高压绕组电压U1和低压绕组电压U2之比。对于三相变压器而言,铭牌上的变比通常是指高压绕组额定线电压U1N和低压绕组额定线电压U2N之比。电压互感器一次绕组与二次...
怎样查看
配电所高压端
电流互感器
的
变比
答:
停低压不行,你可以距离一米,如果看不清楚你可以拿望远镜看,一定注意安全。10千伏大于600毫米就是安全的,但是从安全考虑还是1米以外吧。
知道电压,知道功率,
怎么
计算
互感器变比
啊……
答:
是要知道
电流互感器变比
吗。首先根据电压和负荷功率计算负荷电流,单相系统电流I=功率KW/电压KV/功率因数=电流A。三相系统电流I=P/√3/U/cosφ 再根据计算负荷电流选择电流互感器一次额定电流,使互感器一次电流大于计算负荷电流即可。互感器二次电流根据二次设备额定电流一致(如二次设备为5A,则互感器...
电流互感器
的
变比怎么
确定?
答:
没有铭牌么?上面应该有的,要不你就做一个小实验施加一个已知一次
电流
X(如6A)测的二次电流为Y(0.3A)则
互感器变比
为X/Y*5 6/0.3 *5 =100A 100/5互感器(一般电力用互感器都为xx/5,在测量中可能存在误差,可取近似值。)一次电流也可根据负载来粗略计算。
电流互感器变比
该
怎么
选择?具体方法是什么?
答:
电流互感器
的
变比
选择略高于主电缆电流就行了,比如穿过互感器的电缆最大电流200A你可以选250/5的互感器。根据一次侧负荷电流的大小来定。一般情况下电流互感器的一次侧电流,要高出一次侧负荷电流百分之20左右。根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,...
电流互感器
的
变比
规格是多少?
答:
低压
电流互感器
型号不同,
变比
的规格范围也不同。额度一次电流(A)分别有;5,10,15,20,30,40,50,75,100,150,200,300,400,500,600,750,800,1000,1200,1500,2000A等。额度二次电流分别有;5A(常用)或1A。
电流互感器变比
的选择
答:
2.还有个简单的办法,看你要装的互感器的上端或者下端有么有空气开关,如果有,看空气开关是多少A的,例如:空气开关为300A,那你就选择300/5的互感器
电流互感器
的
变比
如果选小了会
怎样
?这个没什么大影响的,虽然从额定数据上考虑,额定电流超过了CT的一次额定电流,但是你从实际运行角度考虑,变压器...
电流互感器变比怎么
选择?
答:
