99问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器如何看变比
...型号为3*15(60)A,60r/kw·h,3×220/380V。
如何
读取用电量数?_百...
答:
假若供电线穿过互感器后又重复穿了一次,那么互感器的孔中有两条线,专业说法就是一次线为2匝,这时互感器的倍率就变成穿一匝时的1/2。也就是说穿1匝
变比
为200/5的
电流互感器
一次线穿2匝时其变比为100/5,其倍率是20而不是40。要注意一次线穿2匝时,从互感器外部看似乎是一匝线,应当以穿孔...
如何
使用穿芯式
电流互感器
?
答:
穿心式电流互感器一般应用在低压系统0.5kv以下系统中,使用安装都很方便,节约了互感器中一次线的成本,例如200/5的穿心互感器,把一次线从互感器中心穿过,便可得到标准二次电流,如果一次线多绕一圈,从中心穿过两次,就得到了100/5的电流比,方便吧,也解决了小
变比电流互感器
制作时成本高的问题。
电流互感器
的工作
答:
电流互感器
只能串联在线路中,而电压互感器并联。至于电流互感器的接线那就要看是高压的还是低压的,如是高压:电流互感器接在一次回路。如是低压电流互感器,一般都是穿心式的,电缆或者铜排从电流互感器中传过去,上面的两个端子连接电流表。
电流互感器
(CT)问题
答:
对,实际电流是3.333A。而5A是说在电流为300A,二次回路为5A。“二次侧电流信号不是只能是5A或者1A的信号”这句话的前提是一次电流刚好在满负荷时。选择的情况:选择
变比
一次电流稍超过运行电流,二次
电流看
你配套的表计或者保护用的继电器等,一般为5A。零序
电流互感器
的变比选择我不太懂,怕误导...
电流互感器
选择
答:
先根据电压等级选适合电压等级的
电流互感器
根据电流确定其
变比
电流小于100A的 选100/5即可 然后根据其用途选择合适的准确等级 计量用0.2级 测量用0.5级 保护用的互感器带P字样 计量是用来收费的 测量时用来方便人员查看用电量 进行考核用的 如果是高压的电流互感器 要进行...
什么是电表的倍率 ?
答:
当你的电能表安装了
电流互感器
和电压互感器时,电能表的读数就应乘以电流互感器和电压互感器的倍率。如电流互感器为100/5,则倍率为20,电压互感器通常是10000/100,则倍率为100。低压计量没有电压互感器,则倍率按1算。总的倍率应该是两个倍率的乘积,如上述则应为20*100=2000。
请赐教三相用电设备
电流如何
计算,有时1、7A,有时2、2A。一日见16O千 ...
答:
看一下
电流互感器变比
,用二次电流1.7或2.2乘以互感器变比即为三相用电设备电流。
单向继保测试仪
怎么
接线及
如何
使用?
答:
继保测试仪采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。主机内置新一代高速数字信号处理
器
微机、真 16位DAC模块、新型模块式高保真大功率功放,自带大屏幕液晶显示器以及灵活方便的旋转鼠标控制器。单机独立操作即已具有很强的功能,可进行大多数试 验,联接电脑运行则具有更强大的操作功能。体积小、...
距离安装
互感器
的配电室较远,200kw电动机
如何
现场显示
电流
。
答:
在电机进线端加装三只
电流互感器
,和三只电流表!200KW的电机额定电流应该在400A左右,我建议你使用的电流互感器跟电流表的倍比为500/5比较适宜!至于你所补充的问题:“现场电流表显示只有正常的三分之一”。我想可能是你使用的电流互感器跟电流表的倍比不匹配引起的!仔细看看是不是这么一回事!
三相电能及功率质量分析仪
如何
测量
电流
?
答:
电能质量分析仪,是对电网运行质量进行监测及分析的专用便携式产品。可以提供电力运行中的谐波分析及功率品质分析,能够对电网运行进行长时间的数据采集监测。同时配备电能质量数据分析软件,对上传至计算机的测量数据进行各种分析。
电流
输入回路:间接接入.测量范围:电流真有效值 1A,5A,10A,100A,1000A(选择...
棣栭〉
<涓婁竴椤
39
40
41
42
44
45
46
47
48
涓嬩竴椤
灏鹃〉
43
其他人还搜