99问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器变比规格表
万用表能直接测电压
电流互感器
好坏
答:
电阻档量互感器的两个线点通不通就可测出互感器的好坏。实际上大电流一般不能直接测量,都是通过
电流互感器
与
电流表
的配合来获得电流值。大电流经过合适的电流互感器二次端输出一个小于等于5A电流。可以通过万用
表电流
档或者与电流互感器同样变比的电流表来测量。万用表测得的电流乘以
互感器变比
就是大...
电流互感器
怎么选
答:
电流互感器变比
100/5(100/5的意思是一次电流100A时,产生的二次输出电流为5A,这个数值描述的是变比数值、额定测量数值和额定输出值。电流互感器和
电流表
的变比是必须选用的。)表示在100*120%的电流范围内,测量的精度可以满足电流互感器铭牌上所标识的测量精度,例如:0.2级(测量精度误差为0.2%)...
电流互感器
和电表的大小怎么选用?
答:
2、额定电压。应为0.5kV或0.66kV。3、注意准确度等级。若用于测量,应选用准确度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于
电流互感器
一次侧额定电流30%,应选用0.5级。4、根据需要确定
变比
与匝数。5、型号
规格
选择。根据供电线路一次负荷电流确定
变比
后,再根据实际安装情况...
怎么为电表挑选合适的
互感器
?
答:
再或者,不需要电压互感器,220V直接,或者,380V 直接;
电流互感器
的
变比
容量,是根据是负载电流的1.5倍选择的。比如,三相功率感性负载50KW的电流大约为100(A),乘上1.5倍,等于互感器选择150/5需要的变比量选择互感器的变比。这样选择的计量是最佳选择。接线按照电度表接线盖板反面的接线图。
如何根据电能检测误差计算表的损耗电量
答:
d)
电流互感器
应保证其在正常运行时的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于20%,否则应更换
变比
。e) 对二次额定电流为5A的电流互感器,其计量绕组的额定二次负载下限为3.75VA,额定二次负载最大值应不大于50VA(cosφ=0.8),一般地,当电能表与互感器安装在同一地点时(如开关柜...
电流互感器变比
什么意思?
答:
变比
(transformation ratio )包括变压器变比、电压互感器(TV)变比和
电流互感器
(TA)变比,变压器的变比K(即电压比)是在变压器空载条件下,高压绕组电压U1和低压绕组电压U2之比。对于三相变压器而言,铭牌上的变比通常是指高压绕组额定线电压U1N和低压绕组额定线电压U2N之比。电压互感器一次绕组与二次...
互感器变比
怎么算
答:
电流法测量
电流互感器
的
变比
是一种传统的试验方法,现在各发电厂,变电站等基本上都采用该方法,由
电流表
A1可以测得标准电流互感器的二次电流i1,根据标准电流互感器的变比可以计算出被测电流互感器的一次侧电流:表A2测得的是它的二次侧电流i2,由I1和i2即可计算出被测电流互感器的变比:...
3×1.5(6)A 的电表配多大的
互感器
答:
一般可以用200/5仪表,主要是根据电表的信息。选择仪表时,需要根据一次电流来决定。一般情况下,仪器的一次电流比电表的数值高20%左右,二次电流一般为5A。使用
电流互感器
有哪些注意事项?1.极性的连接要准确。一般来说,连接会以极性递减来标记。如果连接不成功,则无法计算当前值。当一条线路有多台...
如何计算电表倍率?
答:
电表的倍率,一般指的的是PT(电压互感器)和CT(
电流互感器
)的
变比
的乘积。电表本身的倍率,比如5~10A,就是2倍表,5~40A就是8倍表,但是这个与抄表计算用电没有什么关系,有关系的是电流互感器的倍率。比如75/5、就是15倍。100/5就是20倍等。来看一个电表倍率的例子:电压互感器与电流互感器的...
互感器变比
怎么算
答:
电流互感器
的二次侧都是5A。电流互感器的
变比
就是一次侧电流除以二次侧电流。因为有了电流互感器,所以我们的
电流表
都可以做成是5A的了。电流继电器也可以做成5A的了。电流互感器就是把大电流变成小电流。使计量、保护、信号、控制等二次元件能做到
规格
统一。低压电流互感器计算方式是:(当月抄见电量—...