99问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器变比什么意思
互感器变比
100/5
什么意思
答:
这个
变比
的
电流互感器
用于低压(0.4KV线路)时,如电能表读数为5.6时,实际电度是 5.6×100÷5=112 这个变比的电流互感器用于高压(10KV线路)时,如电能表读数为5.6,实际电度是 5.6×(100÷5)×(10000÷100)=11200(在高压计量中,使用的是组合互感器,变比还有一个电压的变比,一般都是...
电流互感器
600/5 200/5
什么 意思
答:
电流互感器
600/5
意思
是:一侧的大电流是600A,转换成二次侧小电流是5A,就是实际电流比120的互感器。电流互感器200/5意思是:一侧的大电流是200A,转换成二次侧小电流是5A,就是实际电流比40的互感器。
互感器变比
怎么算?
答:
电压互感器变比:一次侧电压比上二次侧电压(单相);一次侧线电压比上二次侧线电压(三相)。
电流互感器变比
:一次侧电流比上二次侧电流(按单相)。用电量计算方法:(表的本月示数-上月示数)×(电压互感器变比)×(电流互感器变比)。
电流互感器变比
答:
电流互感器
是100/5A的,互感器上规定是穿心两匝,如果配用电流互感器后
变比
为100/5=20倍,计算三相电表1度应该是,1乘以20就等于20度电。
电流互感器变比
怎么计算
答:
你的问题理解起来有点费劲,我就按我理解的解释吧。
电流互感器
又叫CT,我们国家电力系统一般都是1A系统和5A系统,220kV及以下变电站都用5A系统,330kV及以上变电站用1A系统。以5A系统的CT为例,我们常见有200/5、300/5、400/5、600/5、1200/5、3000/5、4000/5等等。以200/5的CT为例做计算,...
电流互感器
100-500/5 是
什么意思
答:
同意二楼的意见,通过改变穿心匝数可以改变
变比
,一匝为500A/5A,二匝为250A/5A,三匝为166.7A/5A,四匝为125A/5A,五匝为100A/5A。显然,所有500A/5A穿心
互感器
都是这样的。所以,你的互感器应该是穿心已经穿好,只要改变输入或输出端子的接线,就可以达到上述效果,甚至是更多的变比。
请问下,
电流互感器
,200/5A,0.5/10P20 ,用于110kv动力变 是
什么意思
...
答:
0.5表示互感器测量绕组的精度等级是0.5(额定电流的5%时,误差是±1.5%;额定电流的20%时,误差是±0.75%;额定电流的100%和120%时,误差是±0.5%)用于110kV动力变的
意思
是现在有一台一次侧电压为110kV的变压器,为了获得高压侧的电流,需要在高压侧安装
电流互感器
,其
变比
为200/5,准确度要求为0...
电流互感器变比
怎么计算使用
答:
电流法测量
电流互感器
的
变比
是一种传统的试验方法,现在各发电厂,变电站等基本上都采用该方法,由电流表A1可以测得标准电流互感器的二次电流i1,根据标准电流互感器的变比可以计算出被测电流互感器的一次侧电流:表A2测得的是它的二次侧电流i2,由I1和i2即可计算出被测电流互感器的变比:...
电流互感器
的
变比
如何选择具体方法是
什么
答:
关于
电流互感器
的
变比
如何选择?具体方法是
什么
?这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、电流互感器的变比选择略高于主电缆电流就行了,比如穿过互感器的电缆最大电流200A你可以选250/5的互感器。2、根据一次侧负荷电流的大小来定。3、一般情况下电流互感器的一次...
电流互感器
的
变比
是100/1电流表的变比是150/1怎么得到准确的电流
答:
其次,搞清楚
变比
的
含义
。
电流互感器
的变比是100/5,其
意思
是当一次线路为100安时,二次电流为5安。其变比为20.电流表的变比是150/5,其意思是当通过电流表的电流为5安时,电流表显示为150安。其变比为30.从上面可知,100/5的电流互感器与150/5的电流表配对使用时,电流表的显示值比测量电流大150...