99问答网
所有问题
当前搜索:
电气金属软管的规格型号
金属软管
安装应符合哪些要求?
答:
《建筑工程施工质量验收实施细则》的“
电气
工程质量验收记录”里“金属、非金属柔性导管敷设分项工程检验批质量验收记录”规定,柔性导管的长度在电力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。
金属软管的
安装应符合的要求:1、弯曲半径不应小于软管外径的6倍。2、固定点间距不应大于lm,管卡与终端、...
电气
图纸中Y]V一4X150一SC125一FC啥意思?
答:
1、
电气
照明线路在平面图中采用线条和文字标注相结合的方法,表示出线路的走向、用途、编号、导线
的型号
、根数、
规格
及线路的敷设方式和敷设部位。2、 线路配线方式及代号(斜线后为英文字母代码):分为明敷(M) 和暗敷(A)。塑料夹VJ/PCL夹板配线 瓷夹CJ/PL
金属
线槽配线GC/MR槽板配线塑料线槽配线 VC/ PR钢管...
北京计价定额
电气
用
金属软管
含量是什么
答:
北京计价定额
电气
用金属软管含量是 如果是电气专业的话可以根据不同
的规格
套去可挠金属套管定额,电机部分的除外,与电机相关的金属软管套《电气设备安装工程》里面的金属软管定额。如果是给排水章节的内容,一般都是不锈钢
金属软管的
,这个可以套用伸缩器的定额。
电气
图纸L3-BV-3X2.5-SC20-WC分别表示什么意思
答:
1、L3 表示回路编号;2、3X2.5表示三根2.5平方毫米;3、BV表示单芯铜导线;4、SC20表示串入直径20毫米焊接钢管敷设 ;5、WC表示暗敷设在墙内。
金属软管
布线留多长有规范吗
答:
金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定:《建筑
电气
工程施工质量验收规范》GB50303-2002:刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。
金属软管
安装时,应注意不得使软管损伤和松散;安装固定点均匀,直边间距不大于1M,拐弯处两端固定,弯曲...
电气金属软管
最多套好长
答:
根据建筑
电气
工程施工质量验收规范,柔性导管(包括
金属
和非金属柔性导管)长度在动力工程中不大于0.8米,照明工程中不大于1.2米。
电工知识
答:
YC-4*6 P32-FC:电缆
规格型号
及敷设方式L123/WP1:电力线路注:WP1,WL1,WE1 分别为电力线路1,照明线路1,应急线路1 04,ALE在
电气
图中指什么设备?图形符号是什么?指应急照明配电箱(有双电源)。A表示配电设备(箱、柜);L表示用于照明类;E表示用于应急(照明)。如AL--正常照明配电箱。 05, 配电箱 ?小型配电...
电气
施工图纸中的NH-KVV-4X1.5 SC25 FC 什么意思?
答:
电缆
型号
SC25;FC: 暗敷设在地面内 。一、
电气
施工图纸中的符号:SR: 沿钢线槽敷设 BE: 沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE: 沿墙面敷设 CE: 沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC: 暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC: 暗敷设在墙内 CC: 暗敷设在顶棚内...
sce是什么意思啊??
答:
sce是吊顶内敷设方式。中国建筑SEC意思:是
电气
敷设标记SCE-吊顶内敷设。图纸上SCE的意思是:电缆敷设方式为吊顶内敷设。电气图纸中的符号SCEWC是线路敷设方式的代码。SCE表示吊顶内敷设,要穿
金属
管。WC表示暗敷设在墙内。完整的敷设方式还应该有电线
的型号规格
,如果是穿管,还应该有管子的材质和直径。...
电工知识
答:
C65N-D/3P:小型断路器,C65应该是西门子的型号,3P为3极;20ALC1-D25:新型交流接触器LR2-D13:热继电器YC-4*6 P32-FC:电缆
规格型号
及敷设方式L123/WP1:电力线路注:WP1,WL1,WE1 分别为电力线路1,照明线路1,应急线路1 04,ALE在
电气
图中指什么设备?图形符号是什么?指应急照明配电箱(有双电源)。A表示配电...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉