99问答网
所有问题
当前搜索:
电气选型教学
电气
设计
选型
问题
答:
按电流选:如11KW电机,额定电流21A左右,断路器,接触器选用25A。热继电器选用可调范围含25A的。变频器就选11KW的。线或电缆可查表。4平的足够了。
电气
配置
选型
答:
选100A的空开(断路器)作为总开关。下面再接接触器、热保护器分别控制就可以了。18KW加热器是三相的吧,电压是380V,用10mm2截面的铜导线。
电气
阀门定位器怎么
选型
答:
第一还是经济考虑,第二是要可以实现要求,第三是要耐用。这是基本准则。然后
选型
,就要对
电气
阀门定位器有一个深入的了解了。阀门定位器按输入信号分为气动阀门定位器、电气阀门定位器和智能阀门定位器。气动阀门定位器的输入信号是标准气信号,例如,20~100kPa气信号,其输出信号也是标准的气信号。电气...
起重机里的电器元件如何
选型
,与我们工厂配电用的
电气
元件选型有...
答:
起重机的是三相动力配电,平常配电用的断路器是C类型的原件(长延时脱扣(热脱扣)电流是额定电流的5倍,瞬时脱扣电流是额定电流的10倍),电动机类的动力配电要选用D型的(长延时脱扣(热脱扣)电流是额定电流的10倍,瞬时脱扣电流是12倍以上的);例如40A的断路器就分为C40A和D40A,D型主要是带...
浅谈爆炸危险区域的划分及防爆
电气
设备的
选型
?
答:
下面是中达咨询给大家带来关于爆炸危险区域的划分及防爆
电气
设备的
选型
相关内容,以供参考。一、概述众所周知,易燃气体或蒸汽与空气的混合物遇到火花、电弧或危险高温就会被点燃,会形成燃烧或爆炸。石化和化工企业经济要加工和处理易燃性液体或气体,石化工业的原料中有相当多的品种是易燃性的,如常用的原料中的石油、天然...
电气
火灾监控系统的
选型
答:
观察国内
电气
火灾监控系统的产品市场,其监控探测器的结构形式主要有三种类型,即多功能漏电开关型、分离配置型、分离配置整合型。如何为用户设计安装电气火灾监控系统,在实际中又能稳定可靠地得到应用,则选择该系统的产品是重要环节,也是值得探讨的一个问题。1)多功能漏电开关型(结构复杂、成本加大、故障...
关于
电气选型
问题
答:
1、这个问题有点大了。建议楼主专门找设计人员去搞。2、
选型
的原则是这样的,导线载流量必须满足最大负载的要求。建议百度“导线载流量”热继电器是用来保护单个支路的,同样要计算出单个支路允许长期运行时候的最大电流及时间。空气开关的选择,要符合阶梯原则,即上层空开不应越级跳闸,下层空开的跳闸电流...
电气
工程师要求有一个,电气元件
选型
,到底是指什么啊?
答:
PLC
电气
元件选择主要选总断路器,交流接触器,热继电器,中间继电器,PLC型号选择、常开常闭开关、伺服驱动、电机等等元器件的型号选择。如果你要学习,可以去淘宝、当当等买电气自动控制或者PLC自动控制的书籍和视频。PLC学习的话主要还要学习编程,不同厂家和型号的PLC程序语言不一样,如主流的有法拉克,...
电气
母线铜牌
选型
依据是什么?
答:
电气
母线铜排的
选型
主要依据是:1,最大工作电流(决定母线的通流截面)。2,母线的短路电流(短期发热及电动力校验,决定母线铜排的截面形状,机械强度,散热,安装形式等)。
电气
元件
选型
计算计算
答:
查相关手册,比如《工业与民用供配电设计手册》,上面有专门的计算公式。一般情况,要先计算设备的计算电流,短路电流,还要和电缆匹配。根据不同的用途,选择的保护设备不同。计算公式很多,自己去查查吧。