电梯门一直开着关不上
电梯门关不上
应该注意什么?
答:
开关
量控制着重检查开关故障,很多厂家使用双稳态磁开关作为开关,故障率较高。编码器控制控制主要是编码器故障。2、机械方面故障率较高。一是安装时,门机装置和层门装置安装没有做到横平竖直,导致门机受力异常,给维修带来麻烦。二是门滑轨灰尘积灰太厚,地坎沟槽没有经常清理,导致门卡死。
电梯门
来回扇
关不
住是什么原因?
答:
是厅门吧- -,厅门自锁出问题、厅门地坎里有杂物、厅门导轨上污垢积的太厚都会造成厅门无法关闭的现象。可以肯定的是,不是电梯维保人员千万不要试图自己修理这个问题。正常情况下,厅
门关不上电梯
应该无法运行的,如果能运行就是严重的安全隐患 ...
电梯门
大
开不关
是什么原因
答:
有五中愿因,按钮损坏,或是不复位再就超载,或
电梯
进入安全保护状态了,希望给我采纳
电梯门关不上
怎回事
答:
检查
电梯开关门
实际情况,检查门机皮带以及门皮带是否松动,检查厅门轿门地坎是否有堵塞物,检查外呼按钮以及开门按钮是否卡死,慢车是否能关门,不能关门请检查线路,检查门机板,检查门机是否有电等等
电梯门
为什么
关不
了
答:
1、安全触板
开关
坏,或被卡住、或开关调正不当,安全触板稍微动作即引起开关动作。2、门光电(或光幕)位置偏或被遮挡。或门光电无(光幕)供电电源,或光电(光幕)已坏。
日立
电梯
关门键闪烁不关门怎么回事
答:
1、你先按到关门键然后开门键和你所在的楼程,多段时间看行不行。2、光幕异常,看光幕是否动作。3、
开关门
到位开关,检查长闭或长通是否正常。4、门机控制器是否正常,做门机自学习。5、门电机是否工作。6、轿内开门按钮是否粘连,或当层外呼按钮。
电梯
关门
关不
严怎么调?
答:
再上少量的润滑油,再拆下门下面的导靴,看一下是否平行不平行。用扳手将两端进行矫正,矫正好了之后,再装上导靴。另外还要调整一下钢丝绳的松紧度,当门全面
打开
的时候,将钢丝绳往下按2~3公分,不能够太紧,要不然容易磨损。二、
电梯门关不上
怎么回事 1、我们在乘坐电梯的时候,有可能会遇到关不上...
康力
电梯
常开门,轿内显故障是什么原因
答:
电梯开门显示故障的故障原因有很多。如果是反复
开关门
,可能是光幕问题,比如有异物挡住了,脏了,接触不良了,等等。如果是
开着一直不关
,还嗡嗡响,可能门机问题,比如到位开关坏了什么的,还有就是
开着不
好了,可能使地坎有异物夹住了,门机板损坏、消防开关动作等等问题都有可能造成
电梯门
开门不关。
电梯门不
关光电指示不亮是何因
答:
电梯门不
关,有几个地方需要检查。1、光幕是否误动作,2、司机开关是否动作,3、消防开关是否动作,4、超载开关是否动作,5、门机是否正常工作等。以上为电气部分,还有机械部分 1、地坎是否有异物卡死,2、厅门,轿门是否安装符合要求,3、断掉电源,
开关门
是否轻松
开启
和
关闭
。都需要仔细排查,问题出...
电梯
到站不停
门不关
是什么问题?
答:
这个故障是E55 换层停靠故障,会出现本层开门不到位 。解决方法是:检查开门到位信号。
电梯
启动前对门系统这一对象的逻辑处理为:系统发出关门命令,在光幕不误动作情况下,门机应关门,关门到位后门锁立即接通。如果关门不到位或门锁没有接通,只要任何一个条件不满足,电梯将不停地进行