99问答网
所有问题
当前搜索:
电梯控制屏接线
电梯
的报警按钮电话 如何连接到
控制
室?
答:
要看
电梯
的电话是几线的、一共多少部电梯、距离
控制
室多远等,有些电梯4线直接连就可以但是距离不能太远(网线即可,传输距离大约在150~200米),有的只用传输2芯信号线就可以然后电梯厂家提供电源放大设备(屏蔽绞线RVVP或RVSP2*1.5,但实际施工中在小于300米的情况下我一般用RVV或RVS2*1.0)。一...
电梯
操作盘
控制
盘控制盒操纵盒怎么
接线
?
答:
电梯
维护与安装属于特种行业。对电梯设备和
控制
盒的安装,需要持有相应的特种行业作业资格证。如果不具备,不建议私自安装。
电梯
常见故障有哪些,及如何维修?
答:
五、门未关,
电梯
能选层起动 可能原因:1.门锁开关触头粘死 2.门锁
控制
回路
接线
短路 排除方法:1.排除或更换 2.检查门锁线路,排除短路点 六、电梯在行驶中突然停车 可能原因:1.外电网停电或断电 2.由于某种原因,电流过大,总开关保险丝熔断,或自动空气开关跳闸 3.安全钳动作 4.门刀碰门球,使...
电梯
的四大回路
答:
所谓安全回路,就是在
电梯
各安全部件都装有一个安全开关,把所有的安全开关串联,控制一只安全继电器。只有所有安全开关都在接通的情况下,安全继电器吸合,电梯才能得电运行。常见的安全回路开关有:机房:
控制屏
急停开关、相序继电器、热继电器、限速器开关 井道:上极限开关、下极限开关(有的电梯把这两个...
西奥
电梯
安全回路有那些
答:
安全回路开关有:1、机房:
控制屏
急停开关、相序继电器、热继电器、限速器开关。2、井道:上极限开关、下极限开关(有的
电梯
把这两个开关放在安全回路中,有的则用这两个开关直接控制动力电源)。3、底坑:断绳保护开关、底坑检修箱急停开关、缓冲器开关。4、轿内:操纵箱急停开关。5、轿顶:安全窗开关...
电梯
的维保分为哪四类
答:
维修保养人员在
电梯
机房检查或加油时,应先切断电梯的进线主电源,确认无电时方可进行检查和加油。检查
控制屏
主回路上各接触器触点及
接线
,并紧固各主回路各接线柱。检查控制屏柜各继电器,修复烧蚀触点或更换继电器。检查控制屏柜所有的电阻、电容、是否有虚焊、脱焊、电阻环断裂,电阻丝断等,时更换电阻...
三菱
电梯
hope
控制屏
内ⅠGBT是什么?
答:
IGBT绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件, 兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点。GTR饱和压降低,载流密度大,但驱动电流较大;MOSFET驱动功率很小,开关速度快,但导通压降大,载流密度小。IGBT综合了以上两种...
电梯
故障排除实例
答:
1.对
电梯
软件中的楼层设定,单梯/群控设定进行检查,未发现问题; 2.检查外召唤
接线
,接线正确. 3.断开群控控制柜电源,再断开其中一台电梯的主电源,则另一台电梯运行正常. 4.只断开群控
控制屏
电源,则对于任何一个外召,两台电梯都要进行一次响应. 5.通过上述检测可以断定,两台电梯独立运行是正常的,问题应该出在...
什么是
电梯
的安全回路?电梯有哪些安全回路?
答:
只有每个安全部件都在正常的情况下,
电梯
才能运行,否则电梯立即停止运行。所谓安全回路,就是在电梯各安全部件都装有一个安全开关,把所有的安全开关串联,控制一只安全继电器。只有所有安全开关都在接通的情况下,安全继电器吸合,电梯才能得电运行。常见的安全回路开关有:机房:
控制屏
急停开关、相序继电器、...
东莞富士
电梯
安全回路是?
答:
常见的安全回路开关有:机房:
控制屏
急停开关、相序继电器、热继电器、限速器 开关井道:上极限开关、下极限开关(有的
电梯
把这两个开关放在安全回路中,有的则用这两个开关直接控制动力电源)地坑:断绳保护开关、地坑检修箱急停开关、缓冲器 开关轿内:操纵箱急停开关 轿顶:安全窗开关、安全钳开关、轿...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉