电机电流过大的原因
15KW
电机
重绕线圈后,空载
电流过大
30A,有何
原因
会造成此现象,与定子有关...
答:
可能是:1、定子旧线圈拆除常用火烧方法,火烧使定子铁芯硅钢片晶体结构破坏、层间绝缘损坏,导致修复的
电机
定子中涡流损耗增大;2、新线圈匝数少于原来的匝数,感抗减小,导致励磁
电流
增大;3、重新装配电机转子时,与定子同轴度变差,也可能会使性能下降;4、新绕组下槽错误。前2条可能性比较大。
电机电流大
是什么
原因
答:
电机的电流
突然变
大的原因
有:1.电源的电压低了。2.新换轴承安装的不太好。(这条种情况运行一段时间会变好。)3.转子表面绝缘破坏。(一般情况电机的转子表面是不可以用砂纸砂的。)但不管怎么说,只要运行时不过电机的额定电流就没问题,大一点也没事。
单相
电动机
启动
电流大
什么
原因
答:
造成单相
电动机
启动
电流过大的原因
:1、电源电压太高,当电源电压太高时,电动机铁芯会产生磁饱和现象,导致空载电流过大。2、电动机在修理后装配不当或空隙过大。3、定子绕组匝数不够 4、定子绕组接线错误 5、启动绕组匝间短路 6、轴承损坏 7、转子及定子之间有摩擦 8、转子导体开路。
电动机
运行时
电流过大的
危害及
原因
有哪些
答:
电流过大
主要造成
电机
线圈绕组发热发烫,长时这样温度过高会使绕组线圈的绝缘损坏,造成短路烧坏绕组。
原因
有电机负载端功率过大超出电机额定负载。电机电源电压过低造成电机转速下降,造成输出功率降低。电机绕组线圈灰尘粉尘过多以及绕组线圈绝缘层老化漏电等等。
直流
电机的
启动
电流
为什么那么大?
答:
因而,在转子导体中流过很大的电流,这个电流产生抵消定子磁场的磁能,就象变压器二次磁通要抵消一次磁通的作用一样。而定子方面为了维护与该时电源电压相适应的原有磁通,遂自动增加电流。因为此时转子的电流很大,故定子电流也增得很大,甚至高达额定电流的4~7倍,这就是启动
电流大的
缘由。
微
电机电流过大原因
答:
首先有一个可以肯定,
电机
电阻因为温度的变化是可以忽略,电阻可以当作一个固定值。而且从安全的方面考虑,若温升使电阻稍微升高,也没有大碍。1.电源电压是否过低?如果输入的电源电压低,那么
电流
会增大。(P=UI)电源过低,有可能
的原因
是碳刷积碳或滑环接触不好或者其他问题、电路接触不良引起的电压损失...
微
电机电流过大原因
答:
首先有一个可以肯定,
电机
电动机转动时,其转子绕组中的感应电流会在定子绕组中感应出反电势,从而抑制定子
电流的
增加。但是点击在启动的瞬间,转子没有转动,也没有被定子电流感应出来的反电势,所以
电动机的
启动电流就很大,一般为其额定电流的5-7倍。电动机运行时需注意使其负载的特性与
电机的
特性相匹配,避免出现飞车或停转。
三相
电机
工作时,三相都同时有
电流过大
什么
原因
答:
电机运行中三相
电流过大的原因
以电机负荷过重为多,应重点从检查电机载荷着手,其中包括检查电机本身的机械问题(轴承是否损坏或缺油、电机是否扫膛等)。其次是电机本身的故障,例如
电机电机
受潮绝下降,或在换绕组时用火烧高温拆除坏绕组,或更换的绕组线径不足或匝数不够等。另外供电电压过低也会导致电机...
影响马达
电流过大的
因素
答:
影响马达
电流过大的
因素:1.电源电压过高,或星形接法
电动机
错接成三角形,会引起空载电流大。2.定、转子之间气隙大于规定值。由于空气隙不是导磁材料,和铁芯相比,空气隙的磁阻大得多,即使定、转子之间空气隙比规定值有稍许的增加,都会引起磁阻增大很多。为了产生一定数量的磁通中的激磁电流,空载电流...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉