电机水泵功率电流怎么计算
知道发
电机
的额定
功率
P和额定电压U,
怎么计算
额定
电流
I
答:
单相的I=P/U,3相的I=P/1.732U.
三相异步
电动机功率怎么计算
?只知道电压
电流
答:
三星异步
电动机计算
公式:P=√3xVxIxcosφ 其中:p---
电机功率
V---电机电源电压 I---电机的
电流
cosφ---功率因数 例如 一台三相
电动机的
额定电压是380V,额定电流是10.5A,功率因数(cosφ)是0.8,求电机的额定功率:P=√3x380Vx10.5Ax0.8≈5.5KW ...
15千瓦三相
电机
用几平方线
答:
15千瓦三相
电机
需要配备6平方毫米的铜线,或者是10平方米的铝线。15千瓦三相电机的
功率
p=15000瓦,电压=380伏特,根据公式功率p=电压U×
电流
I×1.732×0.80,可得电流I=15000÷380÷0.80÷1.732=28.48安培。再根据电流与电线的关系,可得28.84安培的电流,需要配备6平方毫米的铜线,或者是10平方米的铝线。 二、家装电线的...
三相异步
电动机的功率怎么计算
?
答:
电机功率
与
电流
对照表 1. 常见异步电机的功率包括:90W、120W、180W、250W、370W、550W、750W、1.1KW、1.5KW、2.2KW、3KW、4KW、5.5KW、7.5KW、11KW、15KW、18.5KW、22KW、30KW、37KW、45KW、55KW、75KW、90KW、110KW、132KW、160KW、200KW、220KW、250KW、280KW、315KW等。请注意,这些...
知道直流
电动机的
额定电压`,额定
功率
和转速,
怎么计算
额定
电流
?速回
答:
对啊,就是
功率
除
电流
380伏电压
怎么计算电流
啊?
电机
是18.5千瓦?是用
功率
除以电压吗?_百度...
答:
计算
三相
电机电流
的计算公式:I=P×1000/1.73×380×cosφ×η ,I:电流(A);P:
功率
(kw);cosφ:功率因数三相以0.85计、单相以0.75计;η:效率、三相以0.85计,单相以0.75计。所以,18.5×1000/474.97 =18500÷474.97 =38.95(A) 。上图是《电工手册》的部分数据,供参考。
电压220V,负载
电机功率
22KW.
计算电机
的
电流
。
答:
P=根号3*U*I*COSφ,这里U和I都是线电压和线
电流
,COSφ为
功率
系数,
电机
铭牌上都有。三角形接法线电压等于相电压。线电流是相电流的根号3倍。星形接法线电流等于相电流。线电压是相电压的根号3倍。希望对你有所帮助。
直流
电机
的
电流怎样计算
?
答:
直流发
电机
:I=P/U,假如
功率
P=8000千瓦,电压75伏,则
电流
I=8000/750=10.67安;直流
电动机
:I=P/(U x η),假如功率P=8000千瓦,电压750伏,则电流I=8000/(750 x 0.9)=11.85安;
...KW的三相
电机
另有20KW的两相负载。
怎么计算
总
电流
,怎样选断路器_百 ...
答:
一台5P 三相电的空调,一个0.37KW的三相
电机
,三相负荷共5*0.735+0.37=4.045KW 三相工作
电流
:10A 另有20KW的两相负载,可大约平均三相中,每相负荷大约6.7KW,电流是:17A 所以,三相总电流是21A 总断路器选用40A或63A都可以。
单相
电机
额定
电流如何计算
?
答:
单相
电机
额定
电流计算
公式为:I=P/(ŋUcosφ)(用标准单相市电电压计算,ŋ为电机的效率,cosφ是负载
功率
因数,一般单相
电动机
取0.65 )。I为电机的电流,A。P为电机的功率,kW。U单相市电电压,kV,我国市电为0.22。ŋ为电机的效率,国家标准不小于45%,节能电机稍高。cosφ是...