电机与变频器功率匹配
西门子
变频器
MM430显示R0501,无法启动但工频正常,是何原因?
答:
你说的应该是A501报警代码吧?A0501 Current Limit – 电流极限值 可能的原因:•
电动机功率
(P0307)
与变频器功率
(r0206)不
匹配
•电动机引线电缆太长 •接地故障 诊断和应采取的措施 检查以下各项:•电动机功率(P0307)必须与变频器功率(r0206)相匹配 •电缆...
两台
电机
能同时使用一台
变频器
吗
答:
这个是可以的,但两台
电机
的
功率
不能大过
变频器
铭牌的功率,否则会过载。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。操作方法:变频器输出接两个接触器,两...
西门子430
变频器
出现A0501是什么意思,怎么解决
答:
1、否已经进行了
电机
优化,若没有,则必须先完成优化过程。2、若已经完成了优化而情况依旧,则可以将参数 P1120 的值适当增大一些。 另外,关于A0501的详细信息——A0501。电流限幅引起报警可能的原因:1、
电动机的功率与变频器
的功率不
匹配
。2、电动机的连接导线太短。接地故障故障诊断和应采取的措施...
关于
变频电机
的
功率
因数
答:
功率
因数是
电机
本身的特性,改变不了。通用电压型
变频器
,中间直流滤波环节采用电容器,电机所需的无功直接从这些电容获得,变频器实际就充当了无功功率补偿的角色。功率因数提高的原因是变频器内部滤波电容产生无功功率供给了
电动机
消耗。随着功率因数提高,变频器的实际输入电流减少,从而减少了电网至变频器...
变频
调速
电机
中的电压,频率,电流,
功率
有什么关系?
答:
频率变化时,
变频器
输出电压,也就是加在定子两端的电压也是随之变化的,是成正比的,这就是恒V/f比变频方式。 这三个式子也可用于前面的分析,可得出相同结果。 当然,如果电源频率不变,
电机
转矩肯定是正比于电压的,但是一定是在电机达到额定输出转矩前。转自百度文库 ...
变频
调速
电机
中的电压,频率,电流,
功率
有什么关系?
答:
频率变化时,
变频器
当然是按照电机的功率来选择。当
变频器
的最大功率大于电机的功率时,如果按照变频器的最大功率来选择主电源就会浪费资源。这就相当于一个人只能吃一碗饭,而你给了他两碗。那很显然就是供过于求。而且当变频器的最大功率大于
电机功率
时,要将变频器的参数设置为电机的功率大小。
用
变频器
调节
电机
转速时
功率
变化
答:
∵ V∽F N=F*60/P (P是极对数。电机生产好后P是不变的)即 N∽F ∴ V∽N P∽N(前提是
功率
因素×电流不变,实际上当额定转速下越低,功率因素×电流越小)电机处于恒转矩区域,转矩可以依照T=9550*P/N.P=TN/9550 所以实际上输出功率偏小 另外对通用
变频电机
来说,最低频率...
电机功率与
频率的关系
答:
当
电机
频率、电压下降时,电机的额定
功率
是下降的,而且与频率正比下降;假如10KW电机,
变频
频率25HZ,额定功率就是一半!当然频率一定时,电机的实际运行功率与负载相关,可以大于额定功率,也可以小于额定功率; “一台90kw电机,频率打到20hz”,额定功率降低了,90×20/50=36KW。变频调速下,一般负载的...
电机功率与
频率的关系
答:
当
电机
