10下五100上二,25,35,四、三界,70、95,两倍半,穿管、温度,八、九折。裸线加一半,铜线升级算。
电工
配线必背
口诀
1.口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五100上二,25、35,四、三界,70、95,两倍半,穿管、温度,八、九折。裸线加一半,铜线升级算。2.说明 口诀对...
18个
电工口诀
答:
18个
电工口诀
有:1、电工必须把握三条线,火线、零线、生命线。2、检修时,接头触点要重点查,先查源头熔断丝,故障顺藤来摸瓜。3、重视自己的生命,以人为本。别人器重也更自爱。4、微观领域去探讨、物微陌生不知晓,宏观宇宙相比较。5、直流电路三参数,电流、电压和电阻。6、导线截面乘倍数等。...
电工
计算
口诀
答:
电工
计算
口诀
如下:简便估算导线载流量 十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算.解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95...
有谁知道,
电工
配线速记
口诀
答:
2011-01-22
电工
配线
口诀
,还有主要是电缆的一些配线规决 51 2017-12-16 电工配线口诀,铜线升级算是怎么个算法? 9 2015-06-10 电工配线口诀,铜线升级算是怎么个算法?举个例子 116 2018-01-09 电工配线时根据负载大小选择电缆粗细的口诀是什么? 13 2015-09-23 电工在配线的时候怎么计算该用多大的线?
电工口诀
是怎样的,有什么作用?
答:
口诀
:低压380/220伏,系统每KW的电流安。电力加倍,电热加半。单相千瓦,4.5 安。单相380 ,电流两安半。口诀是以380/220V三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀中另外作了说明。
电工
:从事电力生产和电气制造电气维修、建筑安装...
电工
口决怎样计算电线载流量
答:
若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述
口诀
计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm铜线的载流量,可按25mm铝线计算。
电工
配线必背
口诀
答:
电工
配线必背
口诀
1、电工选线口诀十下5,百上3。解释:10平方以下的铜线每平方5个电流,100平方以上的铜线每平方3个电流,铝线算一半。2、铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系10下五,100上二;25、35,四、三界;70、95,两倍半;穿管、温度,八、九折;裸线加一半,铜线升级算。解释:对各种截面...
怎么记
电工口诀
?
答:
电工口诀
十上五百上二如下:电工口诀“十上五百上二”是一种估算导线截面积的方法。这个口诀主要基于经验公式,适用于在一定电压和电流条件下,估算单根或多根导线的截面积。这句口诀的意思是,如果导线是单根的,当电流在10安培以下时,推荐使用截面积为0.5平方毫米的导线。当电流超过10安培但不到50...
电工
配线必背
口诀
是什么?
答:
电工
配线必背
口诀
如下:1、10下五100上二、25、35、四、三倍、70、95、两倍半、穿管、温度,八、九折、裸线加。2、现在再和口诀对照就更清楚了、口诀10下五、是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。100上二、(读百上二)、是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。3、截面为25与...
电工
接线先后顺序
口诀
答:
3. 条件有变加折算,高温九折铜升级 若环境温度高于25℃,铝芯绝缘线的载流量应考虑温度影响,铜芯线则相应升级。4. 穿管根数二三四,八七六折满载流 在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是按
口诀
计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。口诀用于指导
电工
根据不同截面的绝缘线...