99问答网
所有问题
当前搜索:
电容式电压互感器末屏在哪
LMZB3_10G电流
互感器
试验项目
答:
2)二次绕组之间及其对外壳的工频耐压试验电压标准应为 2kV; 3)电压等级110kV及以上的电流
互感器末屏
及电压互感器接地端(N)对地的工频耐压试验电压标准,应为 3kV。 4)电磁式电压互感器(包括
电容式电压互感器
的电磁单元)在遇到铁心磁密较高的情况下,宜按下列规定进行感应耐压试验:①感应耐压...
测量
电容
电流
互感器
的绝缘电阻值应该怎么测量
答:
1.绝缘电阻测量 (1)试品温度应在10-40℃之间;(2)用2500V兆欧表测量,测量前对被试绕组进行充分放电;(3)试验接线:电磁式电压互感器需拆开一次绕组的高压端子和接地端子,拆开二次绕组,;测量
电容式电压互感器
中间变压器的绝缘电阻时,须将中间变压器一次线圈的末端(通常为X端)及C2的低压端...
穿心电流
互感器
安装要求水平位置吗
答:
(9)各连接处的接触面应除去氧化层,并涂以导电膏或电力复合脂。(10)互感器的下列各部位应予接地。①分级绝缘的
电压互感器
,其一次线圈的接地引出端子。②
电容式
绝缘的电流互感器,其一次线圈
末屏
的引出端子及铁芯引出接地端子。③互感器外壳。④暂不使用的电流互感器的二次线圈应短路后接地。(11)零序...
500kV电流
互感器
PTY等级线圈的数量怎么确定
答:
5.交流耐压试验 交接试验电压要求:1)一次绕组按出厂值的(80%)进行。2)二次绕组之间及其对外壳的工频耐压试验电压标准应为 2kV;3)电压等级110kV及以上的电流
互感器末屏
及电压互感器接地端(N)对地的工频耐压试验电压标准,应为 3kV。4)电磁式电压互感器(包括
电容式电压互感器
的电磁单元)在...
13.8kv
电压互感器
耐压出厂值
答:
4)电压等级66kV及以上的油浸式互感器,感应耐压试验前后,应各进行一次绝缘油的色谱分析,两次测得值相比不应有明显差别;5)感应耐压试验装置进行感应耐压试验时,应在高压端测量电压值。6)对
电容式电压互感器
的中间电压变压器感应耐压试验装置进行感应耐压试验时,应将分压电容拆开。由于产品结构原因现场无...
什么是抽取
电压
和同期电压有什么区别不
答:
电压
抽取是利用高压电流
互感器电容式
套管的
末屏
经本装置抽取交流电压,供线路检测有、无电压;同期检查;操作闭锁等用。满意请采纳
10kv油浸
式电压互感器
,交流耐压试验标准
答:
A、38 1)一次绕组按出厂值的85%进行。出厂值不明的按下列
电压
进行试验:电压等级(kV) 3 6 10 15 20 35 66 试验电压(kV) 15 21 30 38 47 72 120 2)二次绕组之间及
末屏
对地为2kV 3)全部更换绕组绝缘后,应按出厂值进行
10KV变电所预防性试验内容
答:
2)
电容
型电流
互感器末屏
对地绝缘电阻一般不低于1000MΩ 采用2500V兆欧表 2 tgδ及
电容
量 1)投运前 2)1~3年 3)大修后 4)必要时 1)主绝缘tgδ(%)不应大于下表中的数值,且与历年数据比较,不应有显著变化:1)主绝缘tgδ试验
电压
为10kV,末屏对地tgδ试验电压为2kV 2)油纸电容型tgδ一般...
35KV变电所预防性试验检测内容是哪些?
答:
2)
电容
型电流
互感器末屏
大修后进行交流耐压试验,应选耐压试验标准为( )千伏...
答:
A、38 1)一次绕组按出厂值的85%进行。出厂值不明的按下列
电压
进行试验:电压等级(kV) 3 6 10 15 20 35 66 试验电压(kV) 15 21 30 38 47 72 120 2)二次绕组之间及
末屏
对地为2kV 3)全部更换绕组绝缘后,应按出厂值进行