99问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器的冲击电流
系统中发生的基频铁磁谐振过
电压
会带来哪些危害
答:
但是,当电网发生
冲击
扰动时,如开关突然合闸,或线路中发生瞬间弧光接地现象等,都可能使一相或两相对地
电压
瞬间升高。如果由于扰动导致A相对地电压瞬间升高,这使得A相
互感器的
励磁
电流
突然增大而发生饱和,其等值励磁电感L1相应减小,以致Y1≠Y0,这样,三相对地负荷变成不平衡了,中性点就发生位移电压。...
什么是电磁式
电压互感器
绝缘预防试验的一个重要项目。
答:
1.电磁式
电压互感器
一次侧的电压(即电网电压),不受互感器二次侧负荷的影响,并且在大多数情况下,二次侧负荷是恒定的。2.电磁式电压互感器二次侧所接的负荷是测量仪表和继电器的电压线圈,它们的阻抗很大,因此,它的正常工作方式接近于空载状态。注意:电压互感器二次侧不允许短路,因为短路
电流
很大...
电容式
电压互感器
都做哪些试验?
答:
3 电压等级220kV 以上的SF6 气体绝缘互感器(特别是电压等级为500kV 的互感器)宜在安装完毕的情况下进行交流耐压试验;4 二次绕组之间及其对外壳的工频耐压试验电压标准应为 2kV; 5 电压等级110kV 及以上
的电流
互感器末屏及
电压互感器
接地端(N)对地的工频耐压试验电压标准,应为 3kV。9.0.6 绝缘介质性能试验,对...
电流互感器
型号中Icu、 Ics、 Isym、 Ir、 Uimp
答:
Icu表示额定极限分断
电流
,Ics表示额定运行分断电流。Isym表示额定对称电流,Ii表示额定绝缘电流。Ir表示额定电流,Uimp表示额定
冲击
耐受
电压
。
熔断器XRNP-10/0.5A各字母分别代表什么意思?
答:
XRNP中X:限流型,R:熔断器;N:户内使用;P:电压感器保护;10:额定电压10KV;0.5A:额定
电流
0.5A。XRNP电压互感器保护用高压限流熔断器使用于户内交流50Hz,额定电压3.6-40KV系统作为
电压互感器的
过载及短路保护之用。XRNP结构一般包括熔丝管、接触导电部分、支持绝缘子和底座等部分,熔丝管中填充...
电气线路中有接地的情况该如何检查什么方法???
答:
由于它的熔丝是采用镍铬丝制成,总电阻约为90Ω,因而具有限制短路
电流
的作用。若用普通熔丝代替,当
电压互感器
因故障或其他原因使熔丝熔断时,既不能限制短路电流,又不能熄灭电弧,很可能会烧毁设备,甚至酿成系统停电事故。所以当电压互:感
器的
熔丝熔断后,应当换用原规格的熔丝而不能用普通熔丝代替...
校同期和核相区别
答:
核相是指把电送到两段母线上,通过两段母线的
电压互感器
来核对相序、相位、幅值是否相同。发电机同期是发电机与电网(或其他电源,如发电机组)并列前,要具备的条件。发电机校同期:发电机安全运行的技术,同期并网 要实现发电机与电网同期并网,我们必须对其同期控制系统进行调试,保证并网时发电机与电网...
互感器
和变压器的区别是什么?
答:
变压器:
电压
变换、
电流
变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、
冲击
变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、
互感器
等)。参考资料来源:百度百科——互感器 参考资料...
高压熔断
器的
型式选择
答:
为保护
电压互感器的
专用熔断器。另一类是户外高压喷射式熔断器,此类熔断器在熔体熔断产生电弧时,电弧烧损反白纸产气吹拉长电弧,弧感抗改变相位, 正好
电流
过零时产生零休,才能开断电路,限流作用不明显。常用的为跌落式熔断器,型号有RW 3、RW 4、RW 7、RW 9、RW 10、RW 11、RW 12、RW 13和PRW...
全绝缘和半绝缘
互感器的
区别在哪里
答:
2、半绝缘:半绝缘
电压互感器
采用二次开口三角绕组上加装专用消谐器,或并联灯泡,或并联电阻抗谐振。三、单相接地承受的电压不同 1、全绝缘:全绝缘电压互感器在系统单相接地时,承受的是额定电压。2、半绝缘:半绝缘电压互感器在系统单相接地时,需要承受线电压