99问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器开口三角形
...某处发生单相接地时,母线
电压互感器开口三角形
的电压( )
答:
正确答案是C。在小电流接地系统中,当发生单相接地故障(金属性接地故障),可以允许运行2小时,因为母线上三相都安装有
电压互感器
,如果电压互感器二次电压为100V,那么,
开口三角
处的电压为100V,不管接地位置在哪里,都是一个恒定值。另外,当发生的是非金属性接地故障,那么接地一相可能还存在一定的对...
另外,当发生的是非金属性接地故障,那么接地一相可能还存在一定的对地电压,...
35kV母线
电压互感器
变比为35000/√3100/√3/100/3,我应该怎么理解?_百度...
答:
35000/√3100/√3是相
电压
的变比。后面的100/3是不接地或小电流接地系统
开口三角形
每相的二次电压。当未发生单相接地故障时,开口三角形输出为0,当发生单相接地故障时,开口三角形输出为100V。
高压
电压互感器
二次接成
开口三角形
电压多少伏有什么用
答:
开口三角
在正常运行时
开口电压
为零伏,单相接地时开口电压3Uo=100伏。供零序电压保护(包括绝缘监察装置)判断系统接地用。
中性点接地系统中,三相
电压互感器
二次侧
开口三角形
绕组的额定电压?
答:
二次侧
开口三角形
绕组的额定
电压
是0,当发生故障时才有电压0-100伏,2次绕组的额定电压是100/根号3,剩余绕组电压为100/3V 。
电压互感器
答:
这是一个三相组合
互感器
。一次绕组额定电压是10/√3kV,两个二次绕组输出额定电压为0.1/√3kV,其中Y接绕组用于计量,另一个接成
开口三角形
,用于检测零序电压。当三相对地电压平衡时,向量和等于零,
开口电压
为零。当发生一相接地时,向量和(开口电压)等于线电压,用于报警。当一相高压熔丝熔断时...
110KV
开口三角电压
值(从公式上解释)
答:
A_369422 jie fdk AEDXSD33642 B_hddb3301jie cazciDDRFGGG3778 _正常情况下,
开口三角
上没有电压,当发生系统单相接地时,
电压互感器
一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。通过检测开口三角上的电压,就可以知道高压系统是否有接地现象,___dsffHUG...
某变电站
电压互感器
的
开口三角形
侧b相接反,开口三角输出为200v这是为 ...
答:
开口三角
A B C 各 100V 向量和为0V 及A+B+C=0 A+C=-B 现B相反接及为-B
开口电压
为A+C+(-B)=-2B=-200V
...中某处发生单相接地时母线
电压互感器开口三角形
的电压有什么变化_百 ...
答:
仍以A相为例),单相金属性故障时,PT中性点发生了漂移。由于再接地点处
电压
为零,所以B、C两相的相电压升高为线电压(因为中性点漂移到故障前的A相)幅值扩大了根号3倍,之间的夹角为60°,合成的向量幅值又扩大了根号3倍。由向量图可以算出
开口三角
的电压为铭牌的100/3乘以根号3再乘根号3。
中性点不接地系统中当发生单相接地时,
开口三角电压
是多少伏
答:
电压互感器
辅助绕组结成
开口三角形
,系统正常时,每项绕组电压约为33v,由于三相矢量和为零,开口三角形两端电压接近于零。当发生一相接地时接地相电压降为零,另外两相电压均升高为√3*3,开口三角形两端电压则为√3*√3*33v,接近100v。所以中性点不接地系统中当发生单相接地时,开口三角电压是接近...