99问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器在使用中注意事项
电压互感器
为什么不能短路?电流互感器为什么不能开路?
答:
1、
电压互感器
不能短路是由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。2...
电压互感器
的作用
答:
供保护、计量、仪表装置使用。同时,
使用电压互感器
可以将高电压与电气工作人员隔离。原理:电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。
电压互感器
,电流
互感器在
运行中可能出现哪些异常
答:
必须
注意
,
电压互感器
二次熔丝熔断后,电压互感器二次回路绝对不能并列或联络运行。 (二)35kV母线电压互感器高压熔丝熔断 1、故障现象如下 (1)熔断相相电压降低或接近于0,完好相相电压不变或稍有降低,断路相切换至好相时线电压可能下降(实际运行在似断非断时),电压互感器有功、无功功率表指示降低,电能表走慢。
带有配变
互感器
的电流表先拆除了
电压
试更换应如何安全
答:
三、 更换高压熔丝应遵守的安全
注意事项
:(1)应有专人监护,工作
中注意
身体各部位保持与带电部分的安全距离(不小于0.7m),防止发生人身触电事故。(2)停用
电压互感器
应事先取得有关负责人的许可,应考虑到对继电保护,自动装置和电能计量的影响,必要时将有关保护、自动装置暂时停用,以防误动作。(3...
电流互感器和
电压互感器在
运行中常见的故障有哪些?怎样处理
答:
必须
注意
,
电压互感器
电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电流互感器的原线圈是用粗导线绕成,其匝数只有一匝或几匝,因而它的阻抗极小。原线圈串接在待测电路中时,它两端的电压降极小。副线圈的匝数虽多,...
电压互感器在
运行中 二次为什么不允许短路
答:
因为
电压互感器
二次侧线圈匝数比一次侧线圈匝数要少,但线径较大,根据变压器原理,一旦二次侧短路,势必在二次侧引起很大的短路电流,会造成互感器烧毁。因此,在电压互感器二次侧必须装设保险丝防止其短路。而电流互感器正好相反,它的二次侧是严禁开路,因为一旦开路会在二次侧感应出高电压,造成不...
电压互感器
工作时允许开路吗
答:
电压互感器
工作时带的是电压表、电压继电器或电度表的电压线圈,均为高阻抗。或者说就是工作在接近开路状态。因此,对互感器本身来说是允许开路的。只是当电压互感器二次断开时,所带二次设备会失去电压而无动或不能计量。
电压互感器
操作?
答:
互感器极性判断
电压互感器
(PT)和电流互感器(Ct)是电力系统重要的电气设备,它承担着高、低压系统之间的隔离及高压量向低压量转换的职能。其接线的正确与否,对系统的保护、测量、监察等设备的正常工作有极其重要的意义。在新安装PT、CT投运或更换PT、CT二次电缆时,利用极性试验法检验PT、CT接线的正确...
电压互感器
带电检查
注意事项
答:
检查时二次不要短路和接地,与其有关保护退出。