使用注意
1.
电压互感器
在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查。例如,测极性、连接组别、摇绝缘、核相序等。2.电压互感器的接线应保证其正确性,一次绕组和被测电路并联,二次绕组应和所接的测量仪表、继 电压互感器电保护装置或自动装置的电压线圈并联,同时
要注意
极性的正确性。3.接在电压...
变压器提问?
答:
2、仪用互感器的作用是什么?
电压互感器
和电流互感器的结构特点是什么?
使用
时
应注意
哪几点?3、变压器能改变原、副边的电压和电流,能否改变原、副边的功率?1变压器的功率容量 变压器的功率容量是决定铁心尺寸的主要依据。在很多场合变压器的负载是间歇性的,例如音响设备中的电源变压器。这时变压器的体积和...
运行中
电压互感器
出现哪些现象须立即停止运行?
答:
1、运行中的
电压互感器
的一次高压熔断器熔断,应停止运行。2、运行中有不正常的振动或噪声,有放电声音。3、运行中电压互感器电压指示不稳定,忽高忽低。4、一次接线端有放电闪络痕迹,二次接线端有打火痕迹的。5、电压互感器温度异常升高发热。6、电压互感器冒烟或有焦臭味。
运行中的
电压互感器
出现哪些现象应立即停止运行?
答:
1.高压侧熔断器接连熔断二、三次。2.引线端子松动过热。3.内部出现放电异常或噪声。4.见到放电,有闪络危险。5.发出臭味,或冒烟。
运行中的
电压互感器
出现哪些现象应立即停止运行?
答:
1.高压侧熔断器接连熔断二、三次。2.引线端子松动过热。3.内部出现放电异常或噪声。4.见到放电,有闪络危险。5.发出臭味,或冒烟。
电压互感器
为什么不能短路?电流互感器为什么不能开路?
答:
1、
电压互感器
不能短路是由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。2...
电压互感器
的作用
答:
作用:将高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。同时,
使用电压互感器
可以将高电压与电气工作人员隔离。原理:电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。
电压互感器
,电流互感器在运行中可能出现哪些异常
答:
电压互感器
内部发生故障,常会引起火灾或爆炸。若发现电压互感器高压侧绝缘有损坏(如冒烟或内部有严重放电声)的时候,
应使用
电源断路器将故障电压互感器切断,此时严禁用隔离开关断开故障的电压互感器。因隔离开关没有灭弧能力,若用隔离开关切断故障,还可能会引起母线短路,使设备损坏或造成人身事故。 电压互感器回路上都...
电流互感器和
电压互感器
有什么区别?
答:
主要区别是正常运行时工作状态(工作原理)大不相同,主要表现为:1)电流互感器二次可以短路,但是不得开路;
电压互感器
二次可以开路,但是不得短路 2)对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小甚至可以忽略不计,大可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以...