怎样根据
电动机
功率
选择
合适热元件?
答:
配置热元件(
热继电器
)是为了保护电机以免过载被烧毁,一般都按该
电机的
额定电流整定。例如:5.5KW电机,约等于11A电流,
选择热
元件则选最大为16A,将其向下整定在11A即可。 注:三相异步
电动机
功率和额定电流之间的关系,若铭牌不显示一般可估算为:1KW=2A。
电机热
保护器怎么
选型
?
答:
选用
JR36-20/3 电流整定范围:6.8~11A。4KW的三相
电机的
电流计算:Ijs=P/U/√3/cosφ=4000/380/1.732/0.85≈7.2A热保护的热继器
选择
: 一般情况下,按
电动机
的额定电流选取,使
热继电器
的整定值为(0.95-1.05)In,In为电动机的额定工作电流),或选取整定范围的中值为电动机的额定工作...
三相异步
电动机
怎么
选择热继电器
答:
三相异步
电动机选择热继电器
时,热继电器的额定电流应大于电动机的额定电流,使用时,把热继电器整定电流调整到电动机额定电流的1.1~1.5范围内。如电动机是三角形接法,还应选择带断相保护的热继电器。
3kw的
电机
要配多大的交流接触器和
热继电器
?有计算步骤更好。谢谢_百...
答:
3kw/380v
电机
额定电流是6a(380v的三相电机额定电流大致等于功率数的2倍)接触器的
选择
应为额定电流的2~3倍,
热继电器
的选择应将额定电流放在热继电器控制量程的中间位置。1、3kw电机额定电流大约=3000W/(1.73*380*0.85)=5.4A。2、热继电器整定电流=电机额定电流的1.1倍, 5.4A*1.1=5.94A...
电动机
的
热继电器
整定电流是多少?
答:
因此,一台3千瓦的
电动机
大约会有6安培多的电流。断路器(三相断路器)的
选择
应该考虑到电动机启动时电流可达到额定电流的4到7倍,因此选择25安培的空气开关是合适的。交流接触器的选择应大于电动机的额定电流的1.2倍,因此9安培或12安培的接触器都可以。
热继电器
的选择应该在电动机额定电流的1.1到1...
怎么根据
电机
参数
选择
它需要的
热继电器
,空开,交流接触器的型号?最好...
答:
接触器选额定电流的1.5倍以上
热继电器选
额定电流的0.95-1.5倍的空开选额定电流的1.5--2.5倍 型号为Y315M1-6的
电动机
:接触器CJ20-160A\380v热继电器JR20-160L热过载继电器空开正泰塑料外壳式断路器 NM1-225S/4300 225A 型号为Y315M1-6电动机: 接触器:CJ20-100A\380v 热继电器:JR20...
11kw
电动机
直接启动 断路器 接触器
热继电器 选
多大的?
答:
11KW
电机
不知道是几极电机,是鼠笼还是绕线的,拖动的负载是皮带联结还是同轴之类的硬连接,是水泵还是风机。以11KW/2极鼠笼电机联轴拖动离心风机,直接启动为例,11KW的电流是22A左右,空气开关应该选40A左右,接触器在B30就可以了,
热继电器
20-30A刻度的,你的空开
选择
小了些,在启动过程因为电压,...
热继电器
整定电流是多少?
答:
按现在行业主流接触器型号来说,应选用9A的接触器。断路器选择1.5~2.1倍额定电流,即6A*1.8大致为10A左右
热继电器选择
可调电流整定在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继。二、对于380V,50HZ的三相交流异步
电动机
,1KW大约2A电流(线电流)。所以,3KW的电动机大约6A多...
根据
电机的
大小,怎么样正确
选择
交流接触器和
热继电器
的大小?
答:
一般情况下,中小型
电动机
使用的交流接触器
选择
,是按照电动机的额定电流来选择,也就是说,如果10KW电动机,它的电流大约是22A,交流接触器选择应是20A,就可以了。当然,也要考虑你的电动机是不是经常处于满负荷状态。而大型电动机是按电动机的额定电流的1.5——2倍选择交流接触器。
热继电器
(FR)...
电动机热继电器
脱扣级别怎么
选择
?
答:
热继电器
的脱扣级别:CLASS 10A、CLASS 10、CLASS 20、CLASS 30。脱扣等级规定了从冷态开始,对称的三相负载在7.2倍整定电流时间,不同的脱扣等级具有不同的脱扣时间:CLASS 10A 脱扣时间为2-10S;CLASS 10 脱扣时间为4-10S;CLASS 20 脱扣时间为6-20S;CLASS 30 脱扣时间为9-30S。什么是脱扣和...