变压器
负载怎么计算
答:
变压器
是用视在功率S表示,S=1.732UI。带
的负荷
是有功功率P,P=1.732UIcosΦ=ScosΦ (cosΦ,功率因数),理论上功率因素一般以0.8计,所以 P=1.732UIcosΦ=ScosΦ =0.8S 变压器带额定负载、轻栽或空载,都可以长期运行,还具有一定的过载能力。按国家相关规定:油浸式变压器过载能力及...
电力变压器
110kV能带动多少KW?
答:
3150kva、4000kva、5000kva、6300kva、8000kva、10000kva。
变压器
容量的计算公式 变压器容量应根据负荷来选择,对于平稳
负荷供电
的单台变压器,
负荷率
一般取85%左右。即:β=S/Se---公式(1)式中:S为计算负荷容量(kVA)Se为变压器容量(kVA);β为负荷率(通常取80%~90%)...
请教:
变压器的负荷率
和负载率是一个意思吗
答:
负荷率和负载率应该是一个意思,但有点混淆。严格说,应该说是
变压器的负荷率
。
电力负荷
,又称“用电负荷”。电能用户的用电设备在某一时刻向电力系统取用的电功率的总和,称为用电负荷;负载是指连接在电路中电源两端的电力设备或电子元件。
请教2500KVA
变压器
最多能负多少KW的
答:
8。那么它最大可以带2500(kVA)*0.8=2000(kW)的有功功率和2500(kVA)*0.2=500kw的无功功率。2、如果你是纯电阻负载(在理想的情况下)。那就可以2500kw的有功功率。根据《
电力
工程设计手册》,
变压器
容量应根据计算负荷选择,对平稳
负荷供电
的单台变压器,
负荷率
一般取85%(80%-90%)左右。
主
变压器的
容量选择
答:
(1)变压器的容量选择的一般原则变压器容量应根据计算负荷选择。确定一台变压器的容量时,应首先确定
变压器的负荷率
。变压器当空载损耗等于负荷率平方乘以负载损耗时效率最高,在效率最高点变压器的负荷率为63%~67%之间,对平稳
负荷供电
的单台变压器,负荷率一般在85%左右。但这仅仅是从节电的角度出发得出的...
500kVA的
变压器
约带多少KW?
答:
500KVA的
变压器
约带337kW。计算过程如下:这个要看变压器所带负荷的大小和负荷的性质,同时和使用的情况等很多因素有关。要大概算的话100kVA*0.9*0.75=337kW;实际所能带的合理
的负荷
应小于此值。注:0.9为功率因数,为暂定;0.75为
负载率
,按相关规范选取。在实际应用中也可能带五百以上负荷...
315KVA的
变压器
最大能带多少千瓦
的负荷
答:
假设变压器效率是95%,变压器315KVA能达到299.25KW
的负荷
。假设变压器是理想变压器,变压器315KVA能达到315KW的负荷。理想
变压器的
效率是百分之百,实际上变压器有铜损和铁损,实际效率达不到百分之百。变压器的效率与变压器的结构,新旧程度等因素有关。新变压器效率要高一点,旧变压器效率要低一点。
大功率
变压器的
功率计算以及重量介绍
答:
2、三相功率不同,按最大功率的一相乘3计算,如,A相9KW,B相10KW,C相11KW,P=3*11=33KW。3、
变压器
功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,上例中,变压器总功率=33/0.8=41.25KW。4、根据《
电力
工程设计手册》,变压器容量,对于平稳
负荷供电
的单台变压器,
负荷率
一般取85%左右,故,上例...
变压器
250千瓦能承受500电流吗
答:
三相380V
变压器
250kW,最大电流500A,不适合长期工作在这个状态,会影响其使用寿命。
变压器
装机容量怎样计算
答:
我们知道,当
变压器的负荷率
为:βb=βM=Po/PKH 时效率最高 式中Po——变压器的空载损耗;PKH——变压器的短路损耗。然而高层建筑中设备用房多设于地下层,为满足消防的要求,配电变压器一般选 用干式或环氧树脂浇注变压器,国产SGL型