99问答网
所有问题
当前搜索:
燃气管道施工与安装的安全要求
燃气管道安装
规范
答:
3、敷设在管道竖井内的铜管或不锈钢波纹
管的安装
,应在图件及其他
管道施工
完毕后进行。管道穿越竖井内的隔断板时应加套管,套管与管道之间应有不小于5mm的间距。4、管道布置和走向应符合设计
要求
,任何情况下管道不得坡向煤气表,套管内穿越的
煤气管道
应无接口,阀门应采用专用煤气用阀,煤气表背面距离墙面...
室内
燃气管道安装
工艺标准是什么
答:
室内
燃气管道安装要求
1范围 本工艺标准适用于工作压力不大于0.005MPa的室内低压
煤气管道和及
器具安装工程。2
施工
准备 2.1材料要求:2.1.1燃气输配工程使用的管子、管件、密封填料等附属材料应符合国家现行有关标 准。管子、管件及附属材料应有出厂合格证,到现场还应进行复验。2.1.2镀锌碳素钢及管件...
PE
燃气管道施工与安装要求
答:
PE
燃气管道施工与安装要求
PE燃气管是一种新型的塑料管材,出现之后就遭到了大家的质疑,对于用塑料管来输送燃气,大家是非常不能够理解的。其实PE燃气管虽然是一种塑料管材,但是和传统的钢管相比,其实PE燃气管
的安全
性能更高。下面我为大家精心整理的PE燃气管道施工与安装要求,欢迎阅读,希望对大家有帮助...
燃气管道的安全
距离是多少?
答:
一、
燃气管道的安全
距离是多少 根据我国现行规范《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)和其他燃气管道设计
施工
的相应规范规定,市政管道以及建筑物都应与燃气管道保持一定的安全间距:1、地下燃气管道的安全间距 地下燃气管道的安全间距与相邻的建筑物类型
和燃气管道
压力有关:地下
燃气管道与
构筑物或相邻管道...
天然气管道安装
规范
答:
5 应按本规范第10.8节规定设置燃气监控设施。6 燃气管道应符合本规范第10.2.23条
要求
。7 当
燃气管道与
其他管道平行敷设时,应敷设在其他管道的外侧。8 地下室内燃气管道末端应设放散管,并应引出地上。放散管的出口位置应保证吹扫放散时
的安全和
卫生要求。注:地上密闭房间包括地上无窗或窗仅用作采光的密闭房间等...
室内
燃气管道的安装
有哪些
要求
答:
三、燃气管道安装的一般性规定 燃气管道铺设过程中,可能会出现与其他管道相遇的情况,这时
管道与
管道之间的净距离是有严格
要求
的。只有这样才能达到
安全燃气管道安装的
规范,如水平平行敷设时,净距不得小于150mm;竖向平行敷设时,净距不得小于100mm,并应位于其他管道的外侧;交叉敷设时,净距最好不要超过...
地下
燃气管道施工的安全
管理有哪些
要求
答:
进行保护公用事业重要性及损害公用
管线
危害性的宣传教育,组织职工学习管线管理部门颁布的文件,并
要求
职工在
施工
中严格遵守有关文件的规定。一旦发生管线损坏事故,在24小时内上报上级部门和建设单位,特殊管线立即上报,并立即通知有关管线单位要求抢修,积极组织力量协助抢修工作。
建筑规范中
煤气管道
铺设的规定
与要求
答:
避免将管体焊缝朝向墙面,焊缝不明显的管道应事先做好标记。
燃气管道施工
时,以避免将管体焊缝朝向墙面,焊缝不明显的管道应事先做好标记。敷设在管道竖井内的铜管或不锈钢波纹
管的安装
,已在图件及其他管道施工完毕后进行,管道穿越竖井内的隔断板时应加套管,套管与管道之间应有不小于5mm的间距。室内明...
天然气安装
规范
及要求
答:
天然气管道施工
技术
要求
1本技术要求是对所采用规范的补充说明。除本技术要求外,还应按《城市燃气输配工程
施工及
验收规范》中的有关规定执行。本技术要求必须下发到每个参与
施工的
施工单位。2采用的标准和规范 1)《城镇燃气设计规范》GB50028-93(2002年版);2)《城市燃气输配工程施工及验收规范》cjj...
天然气管道安装
注意事项有哪些
答:
4、室内
安装
照明、开关、线路及其电器应采用防爆措施,且固定牢固;5、燃气发电机组机房内应符合消防
要求
,配备灭火器等消防器械;6、燃气发电机组机房内安装可燃气体报警装置,可燃气体泄露时能及时发现;7、60kw以下单台燃气发动机
燃气管路的
外部主要管道内径应不小于2吋,靠近发动机的部分内径应不小于1吋!