99问答网
所有问题
当前搜索:
燃气管道施工与安装的安全要求
天然气管道与
供水
管安全
距离是多少
答:
《城镇燃气室内工程
施工与
质量验收规范》CJJ94-2009规定:开关插座距
燃气管道
平行距离不小于15cm,开关插座距燃气管道平行距离不小于20cm。强电电线和弱电电线之间的距离至少要达50厘米。管道两者的交叉间距必须大于10厘米,平行间距必须大于30厘米,从
安全
的角度考虑,燃气报警器难免产生电火花,如果遇到
煤气管
...
户外
天然气管道安装
与墙面
安全
距离是多少
答:
架空
燃气管道与
其他架空管道间距并没有
要求
的非常具体。根据国标:平行敷设时,应保证燃气管道、相邻
管道的安装
、检查和维修,一般是 30cm; 交叉敷设时,间距至少 2cm。
对于
燃气管道
埋设的最小覆土厚度(路面至管顶),应符合( )。
答:
【答案】:A 2022版教材P161 2K315032
燃气管道施工与安装要求
中,(2)地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:埋设在车行道下时,不得小于0.9m;埋设在非机动车车道(含人行道)下时,不得小于0.6m;埋设在庭院时,不得小于0.3m;埋设在水田下时,不得小于0.8m。当不...
室外架空
燃气管道和
电线
的安全
间距
答:
一般室外
燃气管道和
电缆水平间距为0.5~1.5m,室内为5~625px。《城 镇 燃 气 设 计 规 范》GB 50028-2006 6.3.15沿建筑物外墙的燃气管道距住宅或公共建筑物中不应敷设燃自
气管道的
房间门、窗洞口的净距:中压管道不应小于0.5m,低压管道不应小于0.3m。燃气管道距生产厂房建筑物门、窗洞口...
热水器的
燃气管
可以预埋墙里吗?
答:
出来后到
燃气
用具上的
管路
均不得使用"暗埋"措施敷设
管线
。3.、这样做所会带来的隐患:第一,将来若出现问题不好修理,假如拆了墙,又得粉刷。局部的粉刷永远和周围是不相协调的,所以只能把附近墙全部粉刷。麻烦代价又大。第二,也是关键问题,把
管道
埋到墙里,等于给房间装上了一颗炸弹。
地下
燃气管道与
给水管排水管或其它燃气管道之间的垂直净距为_百度知 ...
答:
地下
燃气管道与
给水管、排水管或其他燃气管道之间的垂直净距不得小于0.15m。如受地形限制,经与有关部门协商,采取有效
的安全
保护措施后,净距均可适当缩小,但低压管道不应影响建(构)筑物和相邻管道基础的稳固型,中压管道距建筑物基础不应小于0.5m且距建筑物外墙面不应小于1m;次高压燃气管道距...
燃气管道和
排烟管道
的安全
距离是多少?
答:
他们需要遵循相关的规范和标准,仔细评估和分析各种因素,以确保管道之间的距离符合
要求
,并且不会对建筑
的安全
和环境产生影响。综上所述,
燃气管道
和排烟管道之间需要保持一定的安全距离,这个距离在建筑规范和标准中有具体的规定。建筑师、设计师和
施工
方等相关人员需要仔细考虑和规划管道的布局
和安装
位置,...
新房
燃气管道
直接在金属管上焊接的支架,国家
安全
标准允许吗。国家标准是...
答:
城镇燃气室内工程
施工与
质量验收规范CJJ94-2009 4 室内燃气管道
安装
及检验 4.1 一般规定 4.1.1 室内燃气管道系统安装前应对管道组成件进行内外部清扫。4.1.2 室内
燃气管道施工
前应满足下列
要求
:1 施工图纸及有关技术文件应齐备;2 施工方案应经过批准;3 管道组成件和工具应齐备,且能保证正常施工...
燃气管道与
电力管道交叉
安全
距离
答:
埋地敷设的电缆与可燃气体及易燃液体管道平行或交叉的最小净距(m)为1米。GB50303中12.2.1第5条规定电缆桥架应敷设在易燃易爆气体
管道的
下方,当设计无
要求
时,与管道平行和交叉的净距应小于0.5米。同时,强制性条文也有要求:在电缆隧道和电缆沟道中,严禁有可
燃气
、油
管路
穿越。架空敷设的电缆与...
燃气灶
和燃气管道的安全
距离是多少?
答:
根据《城镇燃气设计规范》GB50028
的要求
,燃气计量表与燃气灶的水平净距不得小于300mm,表后与墙面 净距不得小于10mm; 采用高位安装,多块表挂在同一墙面上时,表之间净距不宜小于150mm。另外在
安装燃气
灶时应注意与金属烟囱水平净距不应小于1.0m,与砖砌烟囱水平净距不应小于0.8m,当
燃气管道与
各种...
棣栭〉
<涓婁竴椤
8
9
10
11
13
14
15
16
17
涓嬩竴椤
12
灏鹃〉
其他人还搜