怎样选接触器与
热继电器
相比配
电流
怎样算?(电机5.5Kw)
答:
热继电器整定电流
是电动机额定电流的0.7~1.0倍,也就是说整定电流只能小于或等于额定电流。而动作电流不一定就是整定电流,就热继电器的保护特性来说,动作电流和额定电流的比值越大,相应的热继电器动作时间就越短。5.5KW的热继电器整定电流取11A,这样可以保护功效。在选用接触器时,一般是根据额定...
怎样选择
热继电器
??
答:
热继电器
额定电流选择方法: 热继电器的额定电流应大于电动机额定电流。然后根据该额定电流来选择热继电器的型号。 热元件额定电流的整定: 热元件的额定电流应略大于电动机额定电流;当电动机启动电流为其额定电流的6倍及启动时间不超过5S时,热元件的
整定电流
调节到等于电动机的额定电流;热元件整定电流...
电机的
热继电
保护(热偶)为什么其
电流
值为其
整定
值的1.2倍,请高手详细...
答:
纠正你一个错误
整定
值应该为1倍额定
电流
不是1.2倍
热继电器
是利用双金属片发热后由于膨胀系数不一样造成弯曲从而达到跳闸目的的元器件。热继电器在达到其整定值一倍的时候大约在2小时左右动作。在一倍以上时候遵循反时限曲线原理,也就是电流越大动作时间越短。当你设定到1.2倍的时候在1倍到1.1倍...
一千瓦电机要用多大安培
热继电器
?
答:
根据经验公式 1KW电机 如果是三相380V的 额定电流时额定功率的2倍 也就是 2A 单相220V的 就是额定功率的8倍 也就是8A 一般
热继电器电流整定
根据要求不同 可以整定额定电流的1~~~1.5倍 但一般也就可以整定到额定电流就可以 如果整定太大了 对电极不好 容易造成电机长时间过载最后烧掉电机 所以...
3kw的电机要配多大的交流接触器和
热继电器
?有计算步骤更好。谢谢_百...
答:
1、3kw电机额定电流大约=3000W/(1.73*380*0.85)=5.4A。2、
热继电器整定电流
=电机额定电流的1.1倍, 5.4A*1.1=5.94A。3、TK-E02H-C 热过载继电器 0.48-0.72A (整定值为6A)。4、交流接触器:选用电机额定电流的1.5倍=5.4A*1.5=8.1。5、交流接触器选用10A。工作原理 热...
热继电器
的选型时需要考虑到断路器的
整定
值吗?
答:
所谓类型2,指的是当发生短路时,断路器执行短路保护脱扣需要大约15毫秒的时间,在这段时间内,接触器的触头不会发生熔焊。热继电器的任务是保护电动机不至于过载,并且它的整定值是一个范围。因此,选择
热继电器整定
范围的最大值为1.1~1.25倍电动机额定
电流
即可。另外,接触器和热继电器之间还有一个...
热继电器
怎么选热继电器如何选
答:
(1)
热继电器
的结构类型当电动机绕组Y型连接时,可以选择具有两相结构的热继电器。如果电源电压高度不平衡且工作环境恶劣,则在电动机绕组为△连接的情况下,可以选择三相结构的热继电器,此时,应选择具有断相保护装置的三相结构的热继电器。(2)热继电器的额定
电流
对于已长时间正常运行的电动机,热继电器的热...
用
热继电器
作为电动机的过负荷保护时,其
整定
值应大于电动机的额定
电流
...
答:
1、原则上应使
热继电器
的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。2、当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定
电流
来选用。例如,热继电器的
整定
值可等于0.95~1...
如何测试
热继电器
的
整定电流
?麻烦告诉我
答:
测试
热继电器整定电流
的步骤如下:首先,将热继电器的各相热元件串联。对于带有断相保护的热元件,可以将热元件分相串联。接着,使用稳流电源或稳压电源来确保测试电流的稳定性。然后,在环境温度为(20±5)℃的条件下进行测试。测试开始时,先向热继电器输入1.05倍的额定电流,等待发热稳定。之后,将...
热继电器
的
整定电流
值为电动机额定电流的( )倍 A50% B100% C110% D1...
答:
热继电器
的
整定电流
值为电动机额定电流的( )倍 A50% B100% C110% D150 答:B.