求推荐小型
温度变送器
,要兼容J、K、T、E型的
热电偶
。
答:
根据使用场合的的不同分为隔爆型和普通型,根据输出功能的不同,分为带现场显示和不带现场显示。用户可根据使用场合和配套仪表的要求选择适当的规格型号。隔爆型
温度变送器
经国家级仪器仪表防爆安全监督检验站测试合格,可在爆炸性气体环境中使用。一体化温度变送器工作原理
热电偶
或
热电阻
传感器将被测...
压力变送器
和温度变送器
有什么区别?
答:
压力变送器是一种接受压力变量,经传感转换后,将压力变化量按一定比例转换为标准输出信号的仪表。变送器的输出信号传输到中控室进行压力指示、记录或控制。
温度变送器
采用
热电偶
、
热电阻
作为测温元件,从测温元件输出信号送到变送器模块,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等...
谁能教我两只
温度
调节仪共用一支
热电阻
的接线方法?谢谢!
答:
不能直接共用,因为
热电阻
在接到温控仪上使用时,温控仪会在热电阻两端加个电压,如果一个热电阻接到2个温控仪上就会出现电源冲突了。解决的办法是:1、改用双支热电阻;2、加一个
温度变送器
,一入二出最好,一入一出也勉强能用;3、一个温控表接热电阻并且带变送功能,把变送的信号接到另一...
同一个K型
热电阻
使用不同量程的一体化
变送器
在显示仪表上的显示值会...
答:
分度号 K 是
热电偶
,不是
热电阻
。热电偶是一种温度传感器,在其工作范围内每一点温度都对应一个毫伏电压。不同量程的
变送器
匹配热电偶时,实际上是将
与温度
对应的不同毫伏区域的毫伏值转换成标准信号。与此对应的是显示仪表的显示范围必须与变送器的量程相一致。所以,当同样温度,同样分度号,不同...
电热水器显示故障e4
答:
热敏
电阻温度
传感器分为两类:金属热敏
电阻和
半导体热敏电阻。热阻广泛用于测量-200~850°C范围内的温度。在少数情况下,低温可测量到1K,高温可测量到1000°C。热阻传感器由热阻、连接线和显示仪表组成。
热电阻
还可
与温度变送器
连接,将温度转换为标准电流信号输出。用于制造热敏电阻的材料应具有又大又稳定...
pt100
温度
传感器有几线制的
答:
对单个PT100
电阻
来说,一般分为2线制,3线制,和4线制。 对于要求高的测温场所,一般采用3线制和4线制。具体看图
温控仪
与温度变送器
的作用有什么区别?
答:
PT100,是
热电阻
,本身不输出信号,只反映温度值。
温度变送器
,专应于热电阻或热点偶,讲温度转换成4-20MA的电流信号。至于要不要加模块,要看接受的控制器对于输入信号是0-10V还是4-20MA。一般现在的控制器,都直接配有相应的温度变送器模拟量输入模块,如温控器,PLC的热电阻模拟量模块等 ...
热电阻
的
变送器
和
热电偶
的变送器可以互用吗
答:
一般的
温度变送器
都具有接入
热电偶和
热电阻的功能。但接线端子不同,热电阻常为三线制,热电偶为两线制。如果这样即可替换。当然热电偶需要补偿金属线,这个要注意。
温度变送器
可以代替三菱fx2n-4AD-pt吗
答:
可以取代,但不能直接代替。fx2n-4AD-pt是用于三菱PLC温度输入的卡件,可以直接将
热电阻
传感器信号转为PLC内部信号;
温度变送器
可以将热电阻传感器信号转为统一标准信号,进而被三菱PLC的统一标准信号输入的卡件识别并转为PLC内部信号。用不用温度变送器,是两种不同输入方案的选择:不用温变可以节约安装...
想问下
温度
传感器型号中wzp
与
wzpb有什么区别 如wzpb-230;wzp-230 是不...
答:
WZP-230是
热电阻
中较常见的一种型号,具体表示如下:W-温度仪表 Z-热电阻 P-感温元件材料(P代表铂)2-固定螺纹,默认M27*2 3-接线盒形式(3代表防水式)0-保护外套管直径(0代表直径16mm)WZPB-230除了以上几条不变之外,就是把接线板换成
温度变送器
。第一个是接线板,第二个是温变 ...