为什么有些
热电阻
是两条线的?
答:
四、PLC对应的
热电阻和
热电偶的输入模块也是
不一样
的,这句话是没问题,但一般PLC都直接接入4,20ma信号,而热电阻和热电偶一般都带有
变送器
才接入PLC。要是接入DCS的话就不必用变送器了~热电阻是RTD信号,热电欧是TC信号~五、PLC也有热电阻模块和热电偶模块,可直接输入电阻和电偶信号。六、热电...
热电偶和
热电阻的区别
答:
单支热阻有四根线的,也有少数两根线的。3、看接线板 在接线板上查看,有正负(补偿导线也有正负)的是热偶,没有正负的是热阻。4、看内芯
热电偶
是2根
不同
材料的金属丝,尾端焊接在一起;热阻是2根相同材料的导线,尾端连接在一个感温元件上。所以,从外观上看,
热电阻的
头部有一个直径明显变...
传感器
和变送器
有什么区别和联系
答:
至于有时候与传感器通用是因为现代的多数传感器的输出信号已经是通用的控制器可以接收的信号,此信号可以不经过
变送器的
转换直接为控制器所识别。所以,传统意义上的“变送器”意义应该是:“把传感器的输出信号转换为可以被控制器或者测量仪表所接受标准信号的仪器”。传感器是什么?从它的名称来看,传与感...
温度传感器
与热电偶
有何异同?
答:
另外,现场一般在测温点都是将热电阻温度传感器接到
变送器
上再输出给二次仪表,不怕线路长造成信号衰减,而且不必使用造价较高的补偿导线,而
热电偶
温度传感器则需要使用补偿导线,这些情况下均适宜使用热电阻。当然
热电阻的
阻值随温度而非线性变化会引入系统误差,而且热电阻的热惯性略显大些,不能够较好...
温度
变送器
和温度传感器接线问题
答:
变送器
输出信号与温度变量之间有一给定的连续函数关系(通常为线性函数),早期生产的变送器其输出信号与温度传感器的
电阻
值(或电压值)之间呈线性函数关系。标准化输出信号主要为0mA~10mA和4mA~20mA(或1V~5V)的直流电信号。不排除具有特殊规定的其他标准化输出信号。温度变送器按供电接线方式可分为...
电偶
与热电阻
有什么区别?
答:
金属丝的两端产生电势差。四、PLC对应的
热电阻和
热电偶的输入模块也是
不一样
的,这句话是没问题,但一般PLC都直接接入4~20ma信号,而热电阻和热电偶一般都带有
变送器
才接入PLC。要是接入DCS的话就不必用变送器了!热电阻是RTD信号,热电偶是TC信号!山东国炬炉业有限公司 ...
如何正确选用温度仪表,重点考虑那些方面的因素
答:
3、四线制依靠电路可以完全消除误差,而三线制可以近似消除误差,两线制的误差一般用于精度要求不高的地方。二、变送器和二次仪表
变送器变送器
和传感器本是热工仪表的概念。传感器是把非电物理量如温度、压力、液位、物料、气体特性等转换成电信号或把物理量如压力、液位等直接送到变送器。变送器则是把传感器采集...
怎么处理
热电偶
显示温度的误差?
答:
处理热电偶显示温度会出现误差①热电偶元件变质引进误差如热电极受化学侵蚀产生变质时,剪去或更换变质的热电极。②补偿导线引进误差企业采用的补偿导线的热电性能与所配
热电偶的
热电性能不完全相 同时,应更换配套的补偿导线。③热交换差引起误差因测温时
热电偶热
端与被测对象未充分接触或未达到热平衡所致...
怎么区别
热电偶与
热电阻?
答:
单支热阻有四根线的,也有少数两根线的。3、看接线板 在接线板上查看,有正负(补偿导线也有正负)的是热偶,没有正负的是热阻。4、看内芯