99问答网
所有问题
当前搜索:
漏电断路器跳闸怎么办
为什么我家总是
跳闸
断电?每次跳闸时,
漏电
提示按钮都弹出。应该
怎么
修理...
答:
漏电断路器
用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择。类型:电压型漏电断路器用于变压器中性点不接地的低压电网。其特点是当人身触电时,零线对地出现一个比较高的电压,引起继电器动作,电源开关
跳闸
。电流型漏电断路器主要用于变压器中性点接地的低压配电系统。其特点是当人身...
漏电断路器
在设备运行一小时左右就
跳闸
,这是
怎么
回事?
答:
断电用万能表检查线路有没
漏电
,没有漏电就是
断路器
超载过热保护,还有就是接错线等等
空开一直
跳闸怎么
回事
答:
空开频繁跳闸的原因及
解决
办法:一、超负荷跳闸电路中的负荷过高,引发断路器过载保护,从而引起跳闸。如果是普通的断路器跳闸,或
漏电断路器跳闸
后复位按钮没有突出(漏电显示屏未变色),即可确定为过载跳闸。负荷过高,有两种可能:(1)电路中有大功率设备,如空调、热水器等,而断路器选型较小。(2)...
电
跳闸怎么办
答:
公众服务平台>“我的用电”>“业务办理”>“业务变更”>选择“增容”>填写办理信息、经办人信息和短信验证码后点击“确认”即可。二是如果报装的容量足够,可能是您家的
空气开关
的额定电流过小满足不了您的家庭用电负荷,或者线路存在
漏电
情况导致漏电开关
跳闸
,建议您委托有资质的电工为您检查。
漏电断路器
老
跳闸
,可以送上去,但不定时又跳?
答:
家里
断路器跳闸
一般三个原因,第一是过载,第二是短路,第三是
漏电
第一种,过载就是太多的大功率电器同时用超过断路器额定电流了,估计你不会计算,那就少开几个试一试。第二种,短路可能是某个电器有短路,也可能是暗敷电线短路,不插任何电器试一试如果还跳就要考虑线路有短路,当然如果是带漏电...
总开关老是
跳闸怎么
回事
答:
由于
漏电跳闸
复位按钮突出,便已经可以断定
断路器
是由于漏电跳闸了。即使是这样,可能原因依然有两个——1.配电箱内漏电 这种情况并不常见,但不能说完全没有。仔细检查一下,看看是不是有零线或火线与四个角上的固定柱或地排有接触(U型的是地排),将其脱离开即可
解决
。如果不是配电箱内漏电,则...
电站中的
断路器
突然出现
跳闸
现象
怎么办
?
答:
断路器投入
跳闸
:三相电源线,包括零线没有在同一方向穿过零序电流互感器,改正接线即可。安装
漏电断路器
与未安装漏电断路器的线路在电气上有连接,将两种电路分开即可。线路中存在一火一地负荷,消除这样的负荷即可。穿过零序电流互感器的工作零线有重复接地现象,应消除重复接地。漏电断路器...
空气开关
没跳,
漏电
保护器跳了是
怎么
回事
答:
如果你的
空气开关
没有跳闸,但
漏电
保护器跳了,可能有几种可能性:电器本身存在漏电现象:如果某个电器设备存在漏电,电流就会通过接地线流到地面,导致漏电保护
器跳闸
。漏电保护器灵敏度较高:不同型号的漏电保护器灵敏度可能会不同,一些灵敏度较高的漏电保护器可能会在正常情况下触发。线路出现问题:...
新房子频繁
跳闸怎么办
?
答:
处理
方法:更换额定电流高的断路器。注意:更换断路器后 ,导线是否满足要求,一般:铜芯4平方线使用25A以下的断路器,铜芯6平方使用32A以下的断路器,铜芯10平方使用50A以下的断路器。铜芯16平方使用63A以下的断路器!二、如果是
漏电断路器跳闸
一般分为以下几种情况 1,漏电断路器上下级没安装断路器,...
跳闸
了
怎么办
怎么恢复
答:
2、缺相保护跳闸,三相电路中某一项缺失,导致其余两路电流异常,
断路器跳闸
保护。3、短路保护,当断路器后端电路出现短路现象,并超过设定的短路短延时时间,断路器跳闸保护。4、
漏电
保护,当断路器后端电路出现漏电(例如单相对地),断路器跳闸保护。5、失压、欠压保护。如何
解决
?1、首先我们要清楚空气...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉