99问答网
所有问题
当前搜索:
漏电保护器跳闸原理
UPS接
漏电保护器跳闸
为什么
答:
常模干扰和共模干扰。常模干扰是随输入电流一同进入的干扰,而共模干扰是火线和地线通向串入的干扰电流,这必须将它们泄漏到地,这就需要接入抑制共模干扰的电容器CLE和CNE。这两个电容尤其是CLE,在加电瞬间CLE的起始充电电流会很大,可以到安培级,而
漏电保护器
的动作电流小于0.1A。
三相三线
漏电保护器
工作
原理
答:
二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态,
漏电保护器
处于正常运行。当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时,就有一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电流产生,经放大后输出,使漏电脱扣器动作推动自动开关
跳闸
达到漏电保护的目的。
为什么,不是经过一个
漏电保护器
的单排零线接到不是自己的漏电保护器的...
答:
也就是说
漏电
开关出来的火线经过设备(电阻)产生电流,产生多大的电流就从零线流回多大电流。在工作回路中,火线和零线承受的电流是一样的,火线流出多大电流,那么零线就流回多大电流,这就平衡了,漏电开关就正常不
跳闸
了。就你所说的,例如:这个漏电开关出来的火线,而零线是用另一个漏电开关出来的...
漏电
开关
跳闸
原因是什么?常见有什么问题?
答:
2.
漏电保护
开关发热过载
跳闸
,原因是开关容量小、电线没接好、电器过载、环境温度过高。3.漏电保护开关出故障后更换的原则,额定电流不小于原参数,漏电电流不能大于原参数。 4.零序互感器二次恻引出线紧固螺钉松动或脱焊。 5.集成块SF内部损坏。 6.印刷电路板有假焊或连接插头接触不良。 希望能帮到...
漏电保护器跳闸
不按照顺序,是什么原因
答:
你这个是属于3相4线总
漏电
开关,在这个系统中,你必须把零线、地线,搞清楚。有一些施工单位会把零线和地线搞错,或者互相连接,虽然都是相通的,但是在控制回路中不允许相连接,会造成对地漏电电流不平衡,导致经常
跳闸
。---解决办法:1::搞清楚零线、地线、2:把这个总开关的零线直接连接,不经过...
漏电保护器
的
原理
是什么?
答:
(5)保护器安装好后,通电,按试验按钮试跳。六、运行维护
漏电保护器
运行维护注意事项如下:(1)应制订制度,专人维护,定期试跳,并做好运行记录。(2)遇有问题,应分析处理,不得擅自退出运行,或有意识使其失效。(3)在正常运行时
跳闸
,若原因为电动机启动或大电流冲击,则采取交替启动,适当...
电闸
跳闸原理
答:
没有按钮的是负荷开关,
跳闸
表示有短路或者过负荷。跳闸后合不上(一合即跳)说明故障依然存在,拆了线还合不上就是开关坏了。电工换新的没错,应该是开关内部的机械部分出问题了。带按钮的是触电保护或称
漏电保护器
,它会在有人触电或家电漏电时跳闸,起到保护作用。
漏电保护器
老是
跳闸
怎么解决
答:
3、如果是家电等负载漏电或短路而使
漏电保护器跳闸
,只要拔掉有故障的家电插头,便可以重新送电;如果是线路漏电或短路,相对来说比较棘手,可先解决一些简单故障,让部分线路暂时恢复送电。漏电保护器的工作
原理
主要分为三个部分检测元件、中间放大机构和执行机构。检测元件这一部分,有点像一个零序电流...
热水器的
漏电保护器
是什么
原理
?
答:
在“电流互感器”的输出端会产生与电流成比例的电压信号,只要电压信号足够大时,这个电压信号经专用线路板的集成电路放大等处理后,将触发板上的可控硅从截止转变到导通,使串接在该回路
跳闸
线圈通电,从而使主回路脱扣装置断开,
保护
可能与电源接触的人身安全。简而言之就是出现
漏电
时,在
漏电
流还未达到...
在同一总盘内两个
漏电保护器
同时
跳闸
原因?
答:
同一故障现象产生的原因往往五花八门,只能根据漏保的
原理
作具体分析。任何一条支路或者一个负载,它的火线来自哪个漏保开关,零线也必须回到哪个开关,不允许有跨接和越级。否则同一开关中零线与一相线的电流不相等就会引起
跳闸
。举个实例。下图中红线是跨接,会使1号2号跳闸。绿线是越级,会使2号跳闸。