99问答网
所有问题
当前搜索:
满堂脚手架标准
脚手架
要严控荷载,一般多立杆式脚手架荷载应不大于多少荷载,习惯取安 ...
答:
脚手架
计算应按照JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定方法进行。规范只有各种不同脚手架的搭设高度限制。4.2.3条规定在同一跨内各操作层的施工均布荷载
标准
值总和不得大于5.0KN/m²; 5.4.7条规定
满堂
支架的永久、可变荷载总和标准值不得大于7.5KN/m²、线荷载...
钢管架子油顶高度不能超过多少
答:
《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128—2000)第9.1.4规定门式钢管脚手架用作模板支撑和
满堂脚手架
时,可调底座调节螺杆伸出长度不宜超过200mm。当超过200mm时,一榀门架承载力设计值,即本规范(5.2.1-5)式Nd应根据可调底座调节螺杆伸出长度进行修正:伸出长度为300mm时,应乘以修正系数...
《建筑施工门式钢管
脚手架
安全技术规范》中对门式钢管架的剪刀撑设置...
答:
1、
脚手架
高度超过20m时,应在脚手架外侧连续设置。2、剪刀撑斜杆与地面的倾角宜为45度一60度,剪刀撑宽度宜为4—8m。世界各国门式脚手架的规格尺寸繁多,有采用国际单位和英制两种计量单位。如英制单位的1219型门架的宽度为4′(1219mm),高度为6′4”(1930mm),国际单位的1219型门架的宽度为1200 ...
按规范搭设双排
脚手架
外架每平方米要多少米钢管
答:
每平米需要钢管5米,扣件用6个。按照70:15:15的比例分别计算十字、转向、接头扣件。1.当双排
脚手架
的纵距为1.5m,横距为1.2m,步距为1.8m时,每100㎡双排脚手架杆配件用量如下:2.搭设双层,则长杆需要273m(长杆取平均长度5米),小横杆用量51根,直角扣件用量187个,对接扣件用量55个,...
门型
脚手架
搭设规范及施工流程
答:
门型脚手架部件门式脚手架是以门架、交叉支撑、连接棒、挂扣式脚手板或水平架、锁臂等组成基本结构,再设置水平加固杆、剪刀撑、扫地杆、封口杆、托座与底座,并采用连墙件与建筑物主体结构相连的一种
标准化
钢管脚手架。门式钢管脚手架不仅可作为外脚手架,也可作为内脚手架或
满堂脚手架
。门型脚手架...
工地上立杆规范是什么
答:
问题二:建筑施工
脚手架
立杆下加垫块在哪本规范里 有两个规范阐述这件事:1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2011)“每根立杆底部宜设置底座或垫板。”这里用的是“宜”,顶是强制性的。2、《建筑施工安全检查
标准
》(JGJ59-99)“立杆基础每10延长米立杆缺少底座、垫木的扣5分...
脚手架
施工方案怎么做
答:
4、《建筑施工
脚手架
实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社;5、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社;6、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000中国建筑工业出版社;7、《建筑施工安全检查
标准
》JGJ59-99中国建筑工业出版社。二、工程概况工程名称 高齿新厂区成品仓库铝合金窗...
满堂脚手架
计算书怎么写
答:
最近问
脚手架
的人比较多,我做了个
标准
的答案,看对你有没有用(已经采纳了的)。
满堂
支架计算方法:1、确定上面的线荷载(即每米长度有多重,取最大值);2、确定地基承载力(通过加固后的承载力);3、根据地基承载力,大概确定每平方米支撑多少根垂直管,分配到具体点荷载;4、确定每根垂直管最...
城市桥梁模板、支架和拱架的制作与安装要点有哪些?
答:
6.支架、拱架安装完毕,经检验合格后方可安装模板;安装模板应与钢筋工序配合进行,妨碍绑扎钢筋的模板,应待钢筋工序结束后再安装;安装墩、台模板时,其底部应与基础预埋件连接牢固,上部应采用拉杆固定;模板在安装过程中,必须设置防倾覆设施。7.采用
脚手架
作支架时应遵守国家现行
标准
《建筑施工碗扣式...
池壁高度大于3.6米需要计算哪些
脚手架
答:
单排脚手架,
满堂脚手架
。池壁通常为水池侧壁,池壁高度大于3.6米需要计算单排脚手架,满堂脚手架。池壁通常有块石池壁、砖砌池壁和钢筋混凝土池壁三种,池壁的厚度由水池的大小来确定,砖砌池壁采用