99问答网
所有问题
当前搜索:
满堂架搭设
每层支撑模板(楼板)的钢管架叫做
满堂
脚手架吗?
答:
满堂
脚手架其面积按需搭脚手架的水平投影面积计算,不扣除垛、柱所占的面积,满堂脚手架的高度以室内地坪至天棚面或屋面的底面为准(斜天棚或坡屋面的底部按平均高度计算)。满堂脚手架以其
搭设
高度(脚手架高3.6m基本层,每增高1.2m增加层)、材料(木制、竹制)及其面积设项,满堂脚手架按其搭设高度、...
满堂
脚手架怎样计算?
答:
3、
满堂
脚手架的高度以室内地坪而至大棚底面高度(斜的天棚按平均高度)计算;4、满堂脚手架基本层以8m以内编制,当增加层高超过1m,方可按一个增加层高度计算。满堂脚手架又称作满堂红脚手架,是一种在水平方向满铺
搭设
脚手架的施工工艺,多用于竖向支撑,例如建筑楼板的支撑体系。满堂脚手架为高密度脚手架...
长16米宽12米高8米
满堂架
大概需要多少顿钢管?
答:
初定脚手
架搭设
参数如下:立杆纵距1.5米,立杆横距1.0米,立杆布距1.8米。1、双排脚手架平面周长为25+25+10+10+1*4=74米;双排脚手架搭设步数为(25+1.2)/1.8=14.6;取15-1=14步。2、取1米范围进行计算:立杆高度为0.2+14*1.8+1.2=26.6米,26.6*2=53.2米;纵横向水平杆...
满堂
脚手架计算公式
答:
满堂
脚手架按图示尺寸以面积计算。脚手架面积的计算,均按其投影面积计算脚手架面积。 满堂脚手架的使用视其高度而定,当天棚净高在3.6M以下者,不管天棚采用何种装饰工艺,均不计算装饰脚手架。当天棚净高在3.6M至5.2M之间时,天棚的装饰脚手架按满堂脚手架本层定额计算,当天棚净高在5.2M上时...
建筑
满堂架
封顶杆设置规范
答:
构造见JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》6.9
满堂
支撑架;顶步水平杆的步距要求见JGJ162-2008《建筑施工模板安全技术规范》6.1.9-3 在立柱底距地面 200mm 高处,沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆。可 调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。扫地杆与顶部水平...
建筑
满堂
脚手架是否可以使用套筒?不要随便的一答可以或者不可以,出处在...
答:
满堂
脚手架又称作满堂红脚手架,是一种在水平方向满铺
搭设
脚手架的施工工艺,多用于施工人员施工通道等,不能作为建筑结构的支撑体系。满堂脚手架为高密度脚手架,相邻杆件的距离固定,压力传导均匀,因此也更加稳固。计算:使用了满堂脚手架后,3.6米以下的内墙装饰不再另行计算装饰脚手架,而内墙的砌筑...
满堂
脚手架和普通脚手架的区别是什么?
答:
1、密度区别
满堂
脚手架比普通脚手架的密度更大 2、用法不同 满堂脚手架只能用于内外墙的砌筑和室内装饰施工。普通脚手架范围则更广 3、特点不同 普通脚手架的特点是所受荷载变异性较大 满堂脚手架的特点是由立杆、横杆、斜撑、剪刀撑等组成 ...
三十五厘米厚顶板混凝土需要
满堂
红钢管架的间排距应该多少合适,五米...
答:
1钢管排架间距可采用0.8米*0.8米。并且步距为1.5米。2钢管需采用壁厚为2.7毫米以上规格,整体排架系统采用可调支托。3问题中未提及排
架搭设
高度,在8米高度以内都可以按照以上规格搭设。4实际操作过程中,此
满堂
支撑架应编制专项施工方案,并附上计算书,并报送审批。
满堂
支架与钢管贝雷架多高成本划算
答:
满堂
式脚手架只是脚手
架搭设
的一种,常用于板的脚手架和天棚的脚手架中,这个脚手架是不承重的,有的时候板用钢支撑的支撑形状和满堂式脚手架一样,只是立钢管和水平钢管的间距比满堂式脚手架小 工程中常见的脚手架有外脚手、挑出式脚手、维护脚手(分水平和垂直)、满堂式脚手架和深基坑满堂脚手,...
满堂
脚手架高4m每平方米须用多少钢管
答:
门架式
满堂
脚手架结构、构造设计,应根据荷载、支撑高度、使用面积等来确定;架体基础、门架承载力应按部颂JGJ128-2000规范规定进行要求和计算。可调底座调节螺杆伸出长度不宜超过200m。当超过200m时,一榀门架承载力设计值,应根据可调底座调节螺杆伸出长度进行修正:伸出长度为300mm时,应乘以修正系数0....
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜