99问答网
所有问题
当前搜索:
温度变送器量程与pt100量程
量程
-50~150℃的
温度变送器100
℃对应的电流值是多少?
答:
如果-50~150,对应的是4~20mA,那应该是16mA。
一个
温度变送器
怎么接两个
pt100
答:
用四线和无线方式连接。1、四线方式采用常规的4根线材来将2个
PT100和变送器
连接起来,然后通过设置变送器的参数来实现检测仪表的最终数据。2、无线方式通过无线发射模块连接两个PT100,然后再与变送器通过低功耗无线传输技术进行数据传输。
压力
变送器量程
0-
100
kpa可以调到0-10kpa吗
答:
压力
变送器量程
0-
100
kpa可以调到0-10kpa。压力变送器的量程是指它能够测量的压力范围,一般由压力传感器和信号处理电路组成。如果需要将量程调整到更小的范围,可以通过调整信号处理电路中的增益或者调整传感器的灵敏度来实现。对于某些型号的压力变送器,也可以通过更换传感器头或者调整内部的机械结构来实现...
pt100温度变送器
温度越高电流越大
答:
温度与电阻关系是线性的。
pt100温度变送器
温度越高电流越大是
PT100的温度
与电阻关系是线性的, 电流变送器也是线性的, 因此,变送电流与温度关系也是线性的。
变送器
得
量程
、测量范围两者有何不同?
答:
也就是理论测量范围。如我们说一个压力
变送器PT
1102
量程
0-5000KPa。而我们的测量范围则指我们实际工况下选的测量范围。如前者,我们说PT1102的测量范围0-2000kPA。这个时候我们调试标定的就要用4ma 对应0kpa,20ma对应2000kpa标定。。。工作压力也是实际工况下的压力。应该工艺专业还要提一个操作压力。。
温度变送器量程
减小后,控制系统有什么现象,该怎么解决?
答:
温度变送器量程
减小后,在相同温度的时候输出信号变大了,所以控制系统中的显示值变比实际值偏大。解决方法是:要么更换正确量程的温度变送器,要么修改控制系统程序,使程序中的
量程与
温变的量程一致就可以了。
Pt100
热电阻两线制、三线制
和
四线制接线测温精度的差别
答:
四线制:在热电阻的根部两端各连接的两根引线为热电阻提供恒定电流I。2、原理不同:二线制和三线制是用电桥法测量。四线没有电桥,完全只是用恒流源发送,电压计测量。3、测量精度不同:四线制就是从热电阻两端引出4线,接线时电路回路和电压测量回路独立分开接线。三线制就是引出三线,
Pt100
B铂电阻...
pt100温度
传感器有几线制的
答:
对单个
PT100
电阻来说,一般分为2线制,3线制,和4线制。 对于要求高的测温场所,一般采用3线制和4线制。具体看图
电流
变送器和PT100
的区别
答:
pt100
是铂热电阻,它的阻值会随着
温度
的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆 电流
变送器
是可以直接将被测主回路交流电流或者直流电流转换成按线性比例输出的DC4~20mA(通过250Ω 电阻转换DC 1~5V或通过500Ω电阻 转换DC2~10V)恒流环标准信号,连续输送到接收装置 ...
pt100
精度的A级
和
B级是什么意思,怎么区分?
答:
A级精度高,B级精度低。A级±(0.15+0.002|t|)℃ ,B级±(0.30+0.005|t|)℃。
Pt100
是铂热电阻,它的阻值
跟温度
的变化成正比。
PT100的
阻值与温度变化关系为:当
PT100温度
为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为...