99问答网
所有问题
当前搜索:
温度变送器安装
差压
变送器
需要调零点,三阀组的正确操作顺序怎样啊
答:
注意事项 开始前,如果阀门是关闭,则使用时,应该非常小心地并缓慢地打开阀门,以免被检测介质直接冲击传感器膜片,从而损坏
变送器
膜片。管道中必须保持管道的清洁,管道中的沉积物会弹出,并损坏变送器膜片。变送器与散热管出,切勿漏气。
安装
时应考虑油罐(或其它)的取压开孔尽量可能放低,以消除
温度
...
顶部驱动装置原理
答:
减速箱内装有铂电阻温度传感器,箱体外装有
温度变送器
,用来监视润滑油的温度,现已调整为75℃,超过此温度,PLC操作柜相应的红灯将显示,并有声报警。两个防喷器(手动、液动各一个)均应密封可靠,试压在50Mpa以上。正常情况下当主轴转动时,不得操作内防喷器,只有发生井喷井涌时才操作,使之关闭。起下钻时为节省...
热质式流量计
安装
有什么要求
答:
量计进口端的距离已相当于好几倍直径D的长度,所以对上游直管可以不做规定。但对口径较大的流量计,一般上游应 有5D以上的直管段,下游一般不做直管段要求。
变送器
应
安装
在室内干燥通风处。避免安装在环境
温度
过高的地方,不应受强烈振动,尽量避开具有强烈磁场的设备 ,如大电机,变压器等。避免安装在...
压力
变送器
测量低温时要怎么
安装
还有压力表要怎么安装,介质液态天然...
答:
理论上要查一下该工作压力下的气化
温度
是多少,如果在-20度以上,你就可以不加保温(实际也不需要查,应该没问题),直接
安装
引压管,并注意向上取压,即,压力
变送器
和压力表都要高于取压点,并加长引压管的长度,目的是更好的使其气化,就是说,你最终测量的是气态,不是液态。
输入温度经过4--20mA{0--150度}的
温度变送器
进入PLC,把AIW0的信号转化...
答:
模拟量输入模块使用前应进行输入校准。其实出厂前已经进行了输入校准,如果OFFSET和GAIN电位器已被重新调整,需要重新进行输入校准。其步骤如下:A、切断模块电源,选择需要的输入范围。B、接通CPU和模块电源,使模块稳定15分钟。C、用一个
变送器
,一个电压源或一个电流源,将零值信号加到一个输入端。D...
防爆压力传感器在
安装
过程中注意什么
答:
1、防爆
变送器
,在
安装
时必须符合防爆规定。2、被测介质不允许结冰,否则将损伤传感元件隔离膜片,导致变送器损坏。3、应尽量安装在
温度
梯度和湿度变化小,无冲击和振动的地方。4、当然还有一些小的细节问题需要我们注意,具体问题要看现场环境。不同的环境需要注意不同的问题。
只需一个取压口的差压
变送器
导压管怎样设备
答:
特殊环境处理 对于蒸气介质,导压管需配备冷凝容器,防止高温蒸气对
变送器
造成损害。冷凝器的
安装
应保持两根导压管的冷凝液液位同步。当遇到腐蚀性介质,务必安装隔离设备,以保护变送器。对于高黏度、易结晶或气液转换
温度
低的介质,同样需要隔离设备,以防止管道堵塞。使用注意事项 在使用差压变送器时,...
热质式流量计
安装
有什么要求
答:
热式气体质量流量计的
安装
要求包括:1.流量计无论垂直安装还是水平安装,均应保持流量计处于水平状况。2.在不允许意外停气或意外停气必然造成重大不可换回损失的场所,需要设置旁路。3.流量计附近应确认无强磁场,强电场和强烈机械振动。4.流量计的静电接地应可靠,但不可与强电接地共用。5.如果仪表...
压力
变送器
国家是否有
安装
技术规范
答:
1、 检查
安装
孔的尺寸:如果安装孔的尺寸不合适,传感器在安装过程中,其螺纹部分就很容易受到磨损。这不仅会影响设备的密封性能,而且使压力传感器不能充分发挥作用,甚至还可能产生安全隐患。只有合适的安装孔才能够避免螺纹的磨损(螺纹I业标准1/2-20 UNF 2B),通常可以采用安装孔测量仪对安装孔进行检测...
压力
变送器
是否需要
安装
表阀
答:
肯定要的,不然你怎么检修啊?一般都是取样管那里是一次阀,
变送器
的上面要有二次阀,检修的时候先关一次阀,在关二次阀,等
温度
压力低了以后,在检修,一切都是安全第一。
棣栭〉
<涓婁竴椤
31
32
33
34
36
37
38
39
40
涓嬩竴椤
灏鹃〉
35