99问答网
所有问题
当前搜索:
混凝土楼板施工缝留置规范
简述
混凝土施工缝留设
原则及具体部位
答:
(2)与板连成整体的大截面梁,
留置
在板底下20-30mm。(3)有主次梁的
楼板
,顺次梁方向浇筑砼,施工缝留在次梁跨度的中间1/3范围内。(4)其他复杂的部位施工缝,按设计
要求留设
。(5)承受动力作用的设备基础,有抗渗要求的地下室,不宜留施工缝。
混凝土施工缝
的处理 1、首先要确定施工缝的预留...
关于
施工缝留置
位置的说法,正确的是( )。
答:
4)特殊结构部位
留设
水平施工缝应经设计单位确认。(2)根据《
混凝土
结构工程
施工规范
》GB50666—2011第8.6.3条
规定
,竖向施工缝和后浇带的留设位置应符合下列规定:1)有主次梁的
楼板施工缝
应留设在次梁跨度中间的1/3范围内;2)单向板施工缝应留设在与跨度方向平行的任何位置;3)楼梯梯段施工缝宜...
施工缝
、后浇带
留设规范
答:
设水平施工缝;必要时,可对配筋进行调整,并应征得设计单位认可;4 特殊结构部位
留设
水平施工缝应征得设计单位同意。8.6.3 垂直施工缝和后浇带的留设位置应符合下列
规定
:1 有主次梁的
楼板施工缝
应留设在次梁跨度中间的1/3 范围内;2 单向板施工缝应留设在平行于板短边的任何位置;3 楼梯梯段...
混凝土施工缝留设
原则
答:
施工缝留设
方法 施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位,且应符合下列
规定
: 柱、墙应留水平缝,梁、板的
混凝土
应一次浇筑,不留施工缝。⑴ 施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁
楼板
柱帽的下面。⑵ 和楼板连成整体的大断面梁,施工缝应留置在板底面...
关于
施工缝留置
位置的说法,正确的是( )。
答:
【答案】:B 【解析】此题有一定专业性,对于具备现场工程实践经验的考生来说,此题不算难,主要考核
混凝土施工缝留置
原则的知识点。
规范规定
,施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定,并宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位。施工缝的留置位置应符合下列规定:(1)柱:宜留置在基础、
楼板
、梁的顶面,...
现浇
混泥土
板,梁
施工缝
留在什么位置
答:
混凝土施工缝
的设置原则是:
留置
在结构受力较小且便于施工的位置。具体位置是:梁、板等受弯构件的一般留在距支座距离为三分之一跨度的位置处,因此处的弯矩与剪力均较小。其它构件可根据受力情况确定,且应符合下列
规定
:柱应留水平缝,梁、板、墙应留垂直缝。问题处理 1、立缝表面凿毛法 砼终凝...
什么是
施工缝
?
留置
原则及处理方法是什么
答:
( 6) 楼梯上的
施工缝
应留在踏步板的1/3 处。( 7) 水池池壁的施工缝宜留在高出底板表面200 mm~500 mm 的竖壁上。( 8) 双向受力
楼板
、大体积
混凝土
、拱、壳、仓、设备基础、多层刚架及其他复杂结构, 施工缝位置应按设计
要求留设
。2、处理方法 砼终凝后,挡板拆除,用斩斧或钢杆将表面...
混凝土施工缝
的
留置
位置应符合哪些
规定
答:
楼梯的
混凝土
宜连续浇注。若为多层楼梯,且上一层为现浇
楼板
而又未浇注时,可
留置施工缝
;应留置在楼梯段中间的1/3部位,但要注意接缝面应斜向垂直于楼梯轴线方向。(施工中存在争执原因是旧
规范规定
了楼梯施工缝必须留置在中间1/3区段,传统
施工留置
在向上、下3步处,留置在梯段中间时,理论上是剪力...
什么是
施工缝
?
留置
原则及处理方法是什么?
答:
楼梯的
混凝土
宜连续浇注。若为多层楼梯,且上一层为现浇
楼板
而又未浇注时,可
留置施工缝
;应留置在楼梯段中间的1/3部位,但要注意接缝面应斜向垂直于楼梯轴线方向。(施工中存在争执原因是旧
规范规定
了楼梯施工缝必须留置在中间1/3区段,传统
施工留置
在向上、下3步处,留置在梯段中间时,理论上是剪力...
施工缝留置
位置
答:
8.6.3垂直施工缝和后浇带的
留设
位置应符合下列
规定
: 1 有主次梁的
楼板施工缝
应留设在次梁跨度中间的1/3范围内; 2 单向板施工缝应留设在平行于板短边的任何位置; 3 楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部的1/3范围内; 4 墙的施工缝宜设置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留设在纵横交...
棣栭〉