答:
采用冷绑搭接,构造柱属于受压构件,
搭接长度
绑扎25d 焊接10d (d表示钢筋的直径)。为了增强建筑物的整体性和稳定性, 多层砖混结构建筑的墙体中还应设置
钢筋混凝土
构造柱,并与各层圈梁相连接,形成能够抗弯抗剪的空间框架,它是防止房屋倒塌的一种有效措施。构造柱的设置部位在外墙四角、错层部位横墙...
钢筋
绑扎的
搭接长度
,一般情况下C30,梁钢筋绑扎搭接长度?
答:
在《
混凝土
结构设计规范》规定:轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力
钢筋
不得采用绑扎搭接接头。当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm时候,不宜采用绑扎搭接接头(2010版新《混规》对这两个数据作出了更严格的要求,旧规范定的是:28mm和32mm)钢筋的
搭接长度
一般是指钢筋绑扎连接的搭接长度,也有...
c30
混凝土
、20的
钢筋搭接
是多少?
答:
根据相关规定,
钢筋
的
搭接长度
公式为1.2×1.15再乘以最小锚固长度,所以20的钢筋C30
混凝土
最小锚固长度,查表可知,按抗震等级为1级来计算为35d。计算可知,钢筋的搭接长度为:20×35x1.15×1.2=966mm
构造
柱钢筋搭接长度
答:
1、根据《砌体填充墙结构构造》中:二次结构中构造
柱钢筋搭接
的
长度
均为600mm(有些时候设计会为500mm)。2、构造柱是砖混结构建筑中重要的砼构件。为提高多层建筑砌体结构的抗震性能,规范要求应在房屋的砌体内适宜部位设置钢筋
混凝土柱
并与圈梁连接,共同加强建筑物的稳定性,这种钢筋混凝土柱通常就被称...
构造
柱搭接长度
规范是多少
答:
绑扎搭接,在楼板上下各楼层高度的1/6处,
柱宽度
和500mm取大值,如果是底层大于等于1/3层高,在这个区段内不能把
钢筋
断开,刚筋的接头率不能大于50%,在那个区段外,刚筋的
搭接长度
为Lae,接头和接头的距离最好大于0.3Lae。机械连接非连接区段同上,接头和接头的距离大于等于35d;焊接连接;非连接...
柱子的钢筋
锚固
长度
是多少?
答:
钢筋的锚固粘结破坏先于构件破坏。无柱帽柱上板带的板底钢筋,宜在距柱面为2倍
纵筋
锚固
长度
以外
搭接钢筋
,端部宜有垂直于板面的弯钩。底部框架抗震墙房屋梁的主筋和腰筋,应按受拉钢筋的要求锚固在柱内,且支座上部的纵向钢筋在柱内的锚固长度,应符合
钢筋混凝土
框支梁的有关要求了。
钢筋搭接长度
是多少?
答:
1.纵向受拉的
钢筋
受拉长度,请根据抗震等级、
混凝土
强度等级、钢筋直径、钢筋级别、搭接百分率等条件查表找出相应的倍数,再算出长度。2.梁侧面构造钢筋的
搭接长度
为15d;梁侧面抗扭钢筋的搭接长度,框架梁为lle,非框架梁为ll。3.梁架立筋与非惯通钢筋的搭接长度为150mm。4.墙竖向分布筋,墙水平分布...
直径16的三级螺纹
钢筋柱子钢筋搭接长度
是多少,
混凝土
强度为30?_百度知 ...
答:
混凝土
强度等级C30,钢筋种类HRB400,钢筋直径16,
柱子钢筋搭接长度
是多少?少了同一区段内
搭接钢筋
面积百分率。若同一区段内搭接钢筋面积百分率≤25%,纵向受拉钢筋搭接长度Ll为42d;若同一区段内搭接钢筋面积百分率50%,纵向受拉钢筋搭接长度Ll为49d;若同一区段内搭接钢筋面积百分率100%,纵向受拉钢筋...
钢筋
绑扎的
搭接长度
