99问答网
所有问题
当前搜索:
混凝土回弹法计算公式
回弹法
检测
混凝土
抗压强度技术规程?
答:
根据《
回弹法
检测
混凝土
抗压强度技术规程》梁板柱墙等每一结构或构件的测区应符合下列规定:1每一结构或构件测区数不应少于10个,对某一方向尺寸小于4²5m且另一方向尺寸小于0²3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23—2001)规定...
关于
混凝土
质量检测
回弹法
得问题
答:
1在
砼
表面凿个小洞,深1cm左右就可以,宽度不必太介意不要太大就好。点的不是酒精,是酚酞的酒精溶液。紫色说明没有碳化,从没有紫色的地放开始测量。2这是规定,没啥科学道理,就是为了方便查表。没听说过碳化时间的概念,我想意思是不是说测试过程要尽量的快。避免你凿开
混凝土
的时间和测深度的时间...
回弹法
检测
混凝土
强度时炭化深度如何测得?
答:
回弹法
碳化深度值的测量,可采用适当的工具在测区表面形成直径约15mm的孔洞,其深度应大于
混凝土
的碳化深度。孔洞中的粉末和碎屑应清除,不得用水擦洗。采用浓度为1%的酚酞酒精溶液滴在孔洞内壁的边缘处,当已碳化与未碳化界线清晰时,用碳化深度测量仪测量已碳化与未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离...
回弹法
测梁
混凝土
强度得到数据38、36、39、39、34、41、40、37、39...
答:
没有碳化深度没法判断,你这个数值看上去,只不过去了三个大的和三个小的平均后对表就右以出来了。按自拌或预拌考虑。《
回弹法
检测
混凝土
抗压强度技术规程》JGJ/T 23 平均回弹值 测区混凝土强度换算值 (MPa)平均碳化深度值 (mm)00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.05.5≥6 36.033.632.631...
用
回弹
仪怎样现场看出
混凝土
大致强度是否合格?
答:
5、用小锤、铁钎凿开
混凝土
构件,喷涂碳化深度试剂,并用碳化深度测定专用卡尺测量碳化深度,并记录。6、这是碳化深度测定专用卡尺,如下图所示。7、将所记录的数据除去3个最大值和3个最小值后,算出平均值,经修正后,再根据统一测强曲线查出混凝土的强度换算值,根据
公式计算
强度推定值,结果修正,即...
回弹法
检测
混凝土
抗压强度在什么意思
答:
回弹法
是以构件混凝土表面的回弹值来间接地推
算混凝土
强度,当混凝土表面质量和内部质量有差异时,或者混凝土使用的原材料与规程不同时,测试结果误差较大 一、回弹法检测时应注意的事项 (1)注意回弹法检测的适用条件:适用于工程结构中龄期为14~1000天、抗压强度为10~60MPa的普通混凝土抗压强度的检测,...
薄壳结构
混凝土
强度能不能用
回弹法
来检测
答:
可以看一下《JGJ T23-2001
回弹法
检测
混凝土
抗压强度技术规程》,其中的第4.1.3条 “7 对弹击时产生颤动的薄壁、小型构件应进行固定。”对于薄壁小构件,如果约束力不够回弹时产生颤动,会造成回弹能量损失,使检测结果偏低。因此必须加以可靠支撑使之有足够的约束力方可检测。
C30
混凝土 回弹法
测混凝土强度一般达到多少可以合格
答:
如果不加
混凝土
泵送的修正值,那你的
回弹
平均值要在34以上强度才够
设计强度为C55的
混凝土
,抗压强度值一般都大于60MPa。
回弹
时测区的平均...
答:
反正都是推定
混凝土
强度,用CECS03:2007试试看吧,如果按照国家回弹测强曲线来看大于48.2的回弹值无碳化深度的话那就不适用,可以用地区回弹测强曲线,但这个就太麻烦了,综合来看:此构件最好别采用
回弹法
来测强,如果你强行下结论的话那是违反行业标准的,数据结论是无效的。
回弹法
检测
混凝土
强度报告(求知JGJT 23
答:
就是说:结构或构件的
混凝土
强度通过现场
回弹法
,确定的砼的一个强度值。像这样的强度值有很多很多,呈一个概率分布图 形。我们取具有95%概率的强度值作为此砼的强度推定值。这个推定值大于
砼强度
设计值,我们认为就合格。否则不合格。
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7