99问答网
所有问题
当前搜索:
混凝土加气块砌筑灰缝要求
加气块砌筑灰缝
厚度GB
要求
是多少?
答:
水平
灰缝
厚度宜为15mm;竖向灰缝宽度宜为20mm。
加气混凝土砌块
建筑施工
规范
建筑工程介绍?
答:
当砌块墙体长度大于5m时应加构造柱、拉结筋,高度大于4m时加圈梁,墙体与梁、板、柱结合处加钢丝网片。蒸压
加气混凝土砌块砌体
的水平
灰缝
厚度及竖向灰缝宽度分别宜为15mm和20mm。(5)砌筑前应根据墙面尺寸设计砌块排列图,同时要考虑砌块上下搭接错缝,
要求
搭接长度不小于块体长度的1/3,并且不小于150mm。
加气块灰缝
最大是多少?最小是多少?
答:
按照新的
规范
,砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2011)中9.3.5条规定:空心砖、轻质料砼小型空心砌块的
砌体灰缝
应为8~12mm。蒸压
加气砼
砌块的水平灰缝厚度及竖缝向灰缝宽度不应超过15mm;当蒸压
加气混凝土砌块砌体
采用蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆时,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为3mm~4mm。
蒸压
加气混凝土砌块砌筑
施工
要求
是什么?
答:
3.
砌筑
时,应预先试排
砌块
,并优先使用整体砌块。不得已须断开砌块时,应使用手锯、切割机等工具锯裁整齐,并保护好砌块的棱角,锯裁砌块的长度不应小于砌块总长度的1/3,长度小于等于150mm的砌块不得上墙。砌筑最底层砌块时,当
灰缝
厚度大于20mm时,使用细石
混凝土
铺密实,上下皮灰缝应错开搭砌,搭...
加气混凝土砌块砌筑规范
答:
加气混凝土砌块砌筑
时,必须遵循相关规范,包括但不限于砌块的质量
要求
、砌筑前的准备工作、砌筑过程中的操作规范以及砌筑完成后的验收标准。加气混凝土砌块作为一种轻质、保温、隔热的建筑材料,在现代建筑中得到广泛应用。为确保其砌筑质量,以下从几个方面阐述加气混凝土砌块的
砌筑规范
。首先,对砌块的质量有...
加气混凝土砌块
施工时,其水平
灰缝
砂浆饱满度至少不应小于()。
答:
这是一道有关砌体结构施工技术的题,主要考核
加气混凝土砌块砌筑
时
灰缝
砂浆饱满度的知识点。此题知识点比较具体,对于有一定现场管理经验、从事现场质量管理的考生,此题不太难。根据《砌体工程施工质量验收
规范
》GB502032011,对于
砖砌体
、小
砌块砌体
,其水平灰缝砂浆饱满度大于等于90%;对于蒸压加气混凝土砌块...
加气混凝土砌块砌筑
标准?
答:
13-6-2-1
加气混凝土砌块砌体
构造加气混凝土砌块可砌成单层墙或双层墙体。单层墙是将加气混凝土砌块立砌,墙厚为砌块的宽度。双层墙是将加气混凝土砌块立砌两层中间夹以空气层,两层砌块间,每隔500mm墙高在水平
灰缝
中放置φ4~φ6的钢筋扒钉,扒钉间距为600mm,空气层厚度约70~80mm(图13-45)。 图13-45 加气...
加气混凝土砌块
墙
砌筑
施工方案
答:
当最下一皮的水平
灰缝
厚度大于 Zomm 时,应用豆石
混凝土
找平层铺砌。
砌筑
时,满铺满挤,上下错缝,搭接长不宜小于砌块长度的 1 / 3 ,转角处相互咬砌搭接。双层隔墙,每隔两皮砌块钉扒钉加强,扒钉位置应梅花形错开。砂浆强度等级按设计规定。(2)
加气块
墙与结构墙柱接处,必须按设计
要求
设置拉结筋...
蒸压
加气混凝土砌块砌体
的水平
灰缝
厚度宜为( )。
答:
【答案】:C 用作填充墙的空心砖、轻骨料混凝土小型空心砌块的
砌体灰缝
应为8~12mm;蒸压
加气混凝土砌块砌体
的水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为15mm和20mm。
框架结构,
加气块砌筑
要注意哪些问题
答:
(9)
加气块砌筑
时
灰缝
要做到横平竖直,上下层十字错缝,转角处应相互咬槎,砂浆要饱满,水平灰缝不大于 15mm,垂直灰缝不大于 20mm,砂浆饱满度
要求
在 90 以上,垂直缝宜用内外临时夹板灌缝,砌筑后应立即用原砂浆内外勾灰缝,以保证砂 浆的饱满度。(10)墙体的施工缝处必须砌成斜槎,斜槎长度应不...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜