99问答网
所有问题
当前搜索:
液位负迁移参数调整
关于一个汽包
液位
测量的问题
答:
正迁移还是
负迁移
主要是看在你所要的测量零位时仪表的正负压室受压情况如果是正压需要正迁移反之亦然!
差压型变送器特点分析
答:
差压型变送器具有多种特点,主要分为模拟型和智能型。模拟型变送器以其高精度而著称,其量程和零点可以外部连续
调整
,确保了良好的稳定性。正迁移可达500%,
负迁移
可达600%,适应范围广泛。采用二线制设计,阻尼可调,能抵抗过压,并采用固体传感器,无机械活动部件,维修需求低。重量轻,仅为2.4kg,...
单法兰
液位
变送器可以
负迁移
吗
答:
单法兰
液位
变送器必须带
负迁移
,否则在测量密闭带压容器液位时气相管带液就无法正常测量。
单法兰
液位
计为什么要
负迁移
答:
单法兰
液位
变送器必须带
负迁移
,否则在测量密闭带压容器液位时气相管带液就无法正常测量。
ABB双法兰差压变送器 正负法兰接反不能调换怎样解决?
答:
如果将满罐时
调整
(
迁移
)为零位,变送器指示的是“距离满罐的高度”,即0~100%
液位
对应20~4mA输出,这时在PLC、DCS等设备上修改一下程序可得到正常指示。否则只好另行定义显示刻度,例如将显示表左面定义为满右面定义为零。另外你确认正负法兰接反了吗?双法兰刚安装时因为迁移量不准,指示往负跑是...
磁浮子
液位
变送器主要特点
答:
其次,它的灵活性体现在
调整
方面。通过零位和量程电位器,用户可以在
液位
检测的有效范围内轻松进行零点
迁移
和量程调整,且两个
参数
互不影响,操作简便,适应性强。这款变送器的适用范围广泛,无论是高温、高压环境,还是强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冷结,甚至是处理固体粉状或粒状物料,都能胜任液位的...
压力差压变送器分正负极吗
答:
正负迁移:零点经过正迁移或
负迁移
后,量程、测量范围的上限值和下限值的绝对值,均不能超过测量范围上限的100%。(智能型:量程比15:1)最大正迁移量为最小调校量程的500%;最大负迁移量为最小调校量程的600%。温度范围:放大器工作温度范围:--29~+93℃(LT型为:--25~+70℃)。灌充硅油的...
压力变送器的
迁移
量怎么算
答:
压力变送器的
迁移
量为附加在被测量上需要消除(抵消)的量的总和。使输出上升的附加量为正值,反之为负值。以
液位
测量为例:引压管内介质或隔离液形成的液柱对测量指形成的附加力为:引压管液柱高度×管内介质密度×重力加速度。(单位为:m,Kg/m³,m/s^2,KPa)。其中正压侧取正值,...
液位
计上下端压差需要平衡吗?如果没有平衡阀会怎么样?
答:
1、不需要平衡。因为
液位
差压变送器本身需要
负迁移
,平衡后的差压0值没意义。2、可以没有平衡阀。因为此时的三阀组(一般平衡阀组合在三阀组中)仅起到切断的作用,方便于设备运行过程中的在线拆装和维护,可以用两个切断阀替代 平衡阀是在水力工况下,起到动态、静态平衡
调节
的阀门。平衡阀可分为三种...
法兰中心距为350mm的双室平衡容器,选用差压变送器量程是-4.4KPa~0K...
答:
其中:重力加速度可取10;介质比重=被测介质密度÷水的密度 结果的单位是Pa 即:如果介质是水的话,每米被测对应量程10KPa。350mm的双室平衡容器的最大测量范围是350mm,如果介质是水的话,对应的差变量程是3.5KPa,使用双室平衡容器时差变需
负迁移
100%,即负迁移后差变实际测量范围应为 -3.5...