99问答网
所有问题
当前搜索:
消防高位消防水箱管理制度
高位消防水箱
设置要求
答:
高位消防水箱
设置要求包括以下几点:1. 高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等应符合规范规定。2. 高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm;当采用防止...
消防水箱
的设置要求
答:
8、溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍。9、
高位消防水箱
出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100。10、高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀...
高位消防水箱
设置要求是什么
答:
高位消防水箱
设置要求是什么1.通过位差来实现在准工作条件下所要求的水压,以维持管线中的水的一定压力。2.为系统在启动初期提供用水和水压,当消防泵发生故障时,保证在喷嘴打开后及时进行水喷射,以有效地控制初期火灾,并为外来人员赢得宝贵的时间。容积及静水压1、应急高压消防供水系统的高水消防水箱...
高位消防水箱
的容积规定
答:
2、多层公共建筑,二类高层公共建筑和一类高层住宅不应小于18T,当一类高层住宅建筑高度大于100米时,不应小于36T。3、二类高层住宅不应小于12T。4、建筑高度大于21米的多层住宅,不应小于6T。5、工业建筑室内
消防
给水设计流量当小于或等于25L/S时,不应小于12T,大于25L/S时,不应小于18T。6、总建筑...
高位消防水箱
设置场所
答:
消防水箱的材质:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,5.2.3
高位消防水箱
可采用热浸锌镀锌钢板、钢筋混凝土、不锈钢板等建造。设置场所及设置目的 1.设置场所:采用临时高压消防给水系统的建筑物应设置高位消防水箱:1)高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要...
什么是
高位消防水箱
?
答:
、消防水池的容积、安装位置应符合设计要求。安装时,池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要。无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m;设...
高位消防水箱
的设置场所及设置目的是什么?
答:
有效容积分别为6m³、12m³、18m³、36m³、50m³和100m³。建筑高度大于21m的多层住宅,高位消防水箱的有效容积不应小于6m³,工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/s时,高位消防水箱的有效容积不应小于12m³,大于25L/s时,不应小于...
高位消防水箱
设置在什么地方
答:
