99问答网
所有问题
当前搜索:
消防软管卷盘水压
下列不属于水枪或
软管卷盘
喷嘴处无水或压力不足的原因是( )。_百度...
答:
【答案】:C故障现象:水枪或
软管卷盘
喷嘴处无水或压力不足,原因分析:室内消火栓进水管检修阀被误关闭;系统管网
水压
不足;水带与消火栓、水带与水枪连接未到位或接口损伤、变形;水带或软管与接口绑扎不牢;水带或软管破损;减压型消火栓损坏或栓口堵塞。
消防
设备 #消防栓 #水枪 #软管 #水带 ...
下列属于水枪或
软管卷盘
喷嘴处无水或压力不足的故障原因是( )。_百度...
答:
【答案】:A、B、D、E 故障现象:水枪或
软管卷盘
喷嘴处无水或压力不足,原因分析: (1)室内消火栓进水管检修阀被误关闭; (2)系统管网
水压
不足; (3)水带与消火栓、水带与水枪连接未到位或接口损伤、变形; (4)水带或软管与接口绑扎不牢; (5)水带或软管破损; (6)减压型消火栓损坏...
消防软管卷盘
箱安装,应该离地面多高?
答:
2 、密封性能
软管卷盘
应按第5.2条规定进行密封性能试验.其任何部位均不得渗漏,软管缠绕轴应不发生明显变形。3 、卷盘管路的耐压性能 卷盘管路应按第5.3条规定进行
水压
试验。管路各部分不得有可见变形。水压试验的压力为额定工作压力的1.5倍。经过耐压试验后卷盘应能正常使用。
消防软管卷盘
到底哪些地方应该设置?
答:
在《建筑设计防火规范》:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第81条规定规模的其他公共建筑宜设置
消防软管卷盘
;建筑面积大于200m2的商业网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。消火栓套装一般由消防箱+消防水带+水枪+接扣+栓+卡子等组合而成,消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水...
消防软管卷盘
到底哪些地方应该设置?
答:
人员密集的公共建筑、高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等。人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m 的建筑和建筑面积大于200m2的商业服务网点内应设置
消防软管卷盘
或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。高级旅馆、重要的...
高位
消防
水箱设置高度及体积的设计??
答:
《建筑设计防火规范》8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设置
消防软管卷盘
;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 《高层民用建筑设计防火规范》7.2.4条规定:高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和...
高位
消防
水箱设置高度及体积的设计
答:
临时高压消防给水系统必须设置消防水箱,系统平时仅能满足
消防水压
而不能保证消防用水量。发生火灾时,通过启动消防水泵提供灭火用水量。高位消防水箱1.安装调试基础可采用混凝土条形梁,或工字钢。组合式不锈钢水箱顶部对角设有透气空气过滤装置,规格和数量根据进口尺寸大小由用户确定装置。组合式不锈钢水箱内部均...