规范
有哪些?GB的,包括设计,施工及验收
答:
15、《火灾自动报警系统施工及验收
规范
》 GB50166-92 16、《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2005 17、《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-2005 18、《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2003 19、《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-97 20、《现场
设备
工业管道焊接工程施工及验收...
消防
轴流风机3c标准
规范
答:
GA 1035-2012 《
消防
产品工厂检查通用要求》GA 1061-2013 《消防产品一致性检查要求》CNCA-C18-02:2014 《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》CCCF-HZFH-03(A/0) 《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 消防防烟排烟
设备
产品》公消【2012】348号 消防产品技术鉴定工作
规范
...
消防
控制室内控制类
设备
布置要求
答:
设备
面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m,双列布置时不应小于2m。视距在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。维修距离设备面盘后的维修距离不宜小于1m。通道设置设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。设备间隔与建筑内其他弱电系统合用的
消防
控制...
消防
用电
设备
供电规定
答:
根据《建筑设计防火
规范
》(GB 50016—2014)(2018年版)第10:1:8条规定,消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。消防用电
设备消防
控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电。自动...
施工现场
消防
器材五五配置包括什么、数量
答:
1、施工现场
消防
器材五五配置包括:灭火器、消防锹、消防钩、消防斧、消防桶;2、数量上是按照以上五个消防器材各五个一组。此外,施工现场消防器材的配备还需满足以下要求:1、临时搭设的建筑物区域内每100㎡配备2只10L灭火器。2、大型临时设施总面积超过1200㎡,应配有专供消防用的太平桶、积水桶(...
消防
烟感安装
规范
标准
答:
烟雾探测器的安装间距。不应超过10m;烟雾探测器的安装间隔不应超过15m。烟感器与端壁的距离不应超过安装距离的一半。5、烟雾探测器与广播的水平距离不得小于0.1m。6、烟雾探测器与灯具的水平距离不应小于0.2m。7、感烟探测器与喷嘴的水平距离不应小于0.3m。8、房间以书架、
设备
或隔板隔开,顶距...
室内
消防
管道及
设备
安装工艺标准
答:
本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的室内
消防
自动喷洒系统和消火栓系统的管道及
设备
安装工程。 2.施工准备 2.1材料要求: 2.1.1消防喷洒管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。 2.1.2消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般...
我国现行的
消防
相关设计
规范
及验收标准有哪些?
答:
《GB50354-2005建筑内部装修防火施工及验收
规范
》《GB50370-2005气体灭火系统设计规范》《GBT50116-1998火灾自动报警系统设计规范》《GBT50222-1995(2001)建筑内部装修设计防火规范》《JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范》《电气
设备
安全设计导则 GB 4064》可能还不够全,敬请见谅!
消防
系统安装有哪些
规范
?
答:
采暖通风与空气调节设计
规范
GB 50019—2003 现行的建筑设计防火规范GB50016-2014 消防联动控制系统:消防联动控制系统:当确认火灾发生后,联动启动各种
消防设备
,以达到报警及扑灭火灾的作用。系统结构:火灾自动报警及消防联动控制系统主要由以下设备组成:主机主板、回路卡、手动控制盘、多线制控制盘、直流不...
消防
烟感器安装
规范
GB号是多少?
答:
烟感器安装
规范
GB号是GB/T21923-2017。该规范由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会共同发布,于2018年1月起实施。它主要规定了建筑物内光电感烟火灾探测报警器及图形标志的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书等方面的内容。