99问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵的压力表多少为正常
消防
电接点
压力表
设定值
答:
消防
电接点
压力表
设定值零点一五MPa到零点二MPa
为正常
。按照相关规定,
消火栓
栓口动压力不应大于零点五MPa,当大于零点七MPa时必须设置减压装置,消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施,主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源,分室内消火栓和室外消火栓。消防系统的构成 消防系统包括,室外...
消火栓
稳压
泵
电接点
压力表
上限下限
多少正常
?
答:
1. 为确保春碧安全,需对消火栓系统的稳压泵电接点
压力表
进行设置。2. 保证系统中最不利灭火设备的静压不低于0.15MPa。3. 稳压泵的启动压力应高于
消防水泵的
启动压力,介于0.07-0.1MPa之间。
消防
水
压力表正常是多少
答:
5. 如果末端试水压力高于
正常
值,可能会对系统造成损害,同样需要调整至适宜的水平。6. 为了保证自动喷水灭火系统的可靠性,除了定期检查末端试水
压力表
,还应进行全面的系统维护和保养。7. 维护工作包括清除管道内的沉积物、更换损坏的部件,以及检查
水泵
和阀门等是否正常工作。8. 通过这些维护措施,可以...
消防水泵
出水管
压力表的压力
为什么不应低于一点6M帕?
答:
消防水泵
出水管
压力表
的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.6MPa。消防系统水压强度试验压力不应低于1.4MPa。
消防水泵
吸水管设置
压力表
最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低...
答:
5.1.17
消防水泵
吸水管和出水管上应设置
压力表
,并应符合下列规定:1 消防水泵出水管压力表最大量程不应低于其设计工作压力 2 倍,且不应低于 1.60MPa;2 消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于 0.70MPa,真空表最大量程宜为-0.10...
消防
阀
压力表
怎样查询为“
正常
”?
答:
喷淋系统的是:系统最不利点的工作压力不应低于0.05MPa 有些人总喜欢去
消防水泵
房查看压力,那上面
的压力
肯定大,规定要求的是栓口压力不低于上面的那些数值就行,一栋建筑的最高点有个消火栓内有个
压力表
,你去看那个压力表就行了。喷淋的你去看最顶层的末端试水压力表就行了。
消防水泵
前安装什么
压力表
,量程
多少
答:
出水管
的压力表
最大量程不低于设计工作压力的两倍,且不低于1.6Mpa 吸水管需要设真空表和压力表或者真空压力表,压力表不低于0.7MPa,真空表最大量程为-0.1Mpa
消防
栓的水压要求
是多少
呢?
答:
1.
消防
栓的水压要求是在
正常
情况下,消防电接点
压力表
的设定值应在零点一五MPa到零点二MPa范围内。2.
消火栓
栓口处的动压力不应超过零点五MPa,若超过零点七MPa,则必须安装减压装置。3. 消防栓,正式名称为城市公共消火栓,是固定式的消防设施,主要功能是控制可燃物、隔离助燃物、消除着火源。它分...
消防泵
房
压力表多少
需要特检院检测
答:
消防泵
房
压力表
1公斤以上(不小于0.10MPa时)需要特检院检测。因为《消防给水及消火栓系统技术规范》规定:室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统,当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时,不应小于0.10MP...
消防泵
出口
压力表
0.02MPa
压力正常
吗?
答:
正常
的。这个可能是消防水池的水位自灌过来形成的水压,因为要求
消防水泵
需要自灌,也就是水池得水自己流到消防水泵,没有启
泵的
,水池的水位高于水泵
压力表
的高度就是实际压力的,这个有一定
的压力
很正常。