99问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵星三角启动接线方式
75KW
消防泵星三角启动
,启动完成后,角运行时短路
答:
分析一下,星形
启动
没问题,证明电机内部
接线
没有问题,也可以排除内部短路的嫌疑,角形时,出故障,问题出在电机引出线位置不对或接启动器的接线顺序不对。
4台75KW
消防泵
,2台消防泡沫
泵星三角启动
,2台
消防水泵
软启动。请问应该选...
答:
2台消防泡沫
泵星三角启动
,2台
消防水泵
软启动 也就是说 如果启动 也就是2台泡沫或者2台水的 4太不会同时开 那么 选用200KW的 就可以 YJV22=70mm
如何用可编程控制器来实现
星三角
降压
启动
答:
多学习学习就知道了!祝您好运!二用一备
消防泵
控制器 一用一备消防泵控制器 以上两款消防泵控制器就可以通过
星三角
降压
启动
的
方式
来实现!
15千瓦
消防泵
可以直接
启动
吗?
答:
可以的。这个根据电气电动机启动的要求,15千瓦以内的直接启动。15-50的
星三角启动
,超过50的自耦变压器降压启动,所以这个可以直接启动的。
消防
控制柜
星三角
和巡检柜有什么区别
答:
消防泵
控制柜
启动方式
有:直接启动、
星三角
、自耦降压、软启动。消防泵控制柜,主要是用来控制
消防水泵
和消防栓的启动和停止。当发生火灾时,消防泵控制柜接收信号,启动相应的消防水泵和消防栓,及时控制和消除火情。消防泵自动巡检控制柜,顾名思义,定期自动巡检消防水泵工作状态。在日常的定期巡检过程之...
消防
控制柜里软启动好还是
星三角启动
好?求解
答:
软启动时电流大幅度降低,以上影响可以完全免除。软启动缺点:投资成本高,对使用的环境要求也比较高,电子元件过载能力较低。
星三角启动
优点:通过改变电动机的
接线方式
来实现降压,设备比较简单、经济。星三角启动缺点:接线比较多、成本较高;同时,启动时对电网有一定的冲击。
消防泵
控制器 消防泵自动巡检...
变频调速
泵
在
消防
和生活给水系统中应用?
答:
所以现在我们一般对
消防泵
进行自动巡检,即通过消防泵控制柜内的巡检电路让消防泵每隔一段时间进行一次自启动,巡检时采用变频控制,以利保养及节能。但在正常火灾情况下,消防泵、喷淋泵一般通过直接启动、
星三角
或自藕降压
方式启动
,以满足消防要求,且消防状态时所有的非消防电源均已切断,故一般情况下不采用变频器启动...
消防巡检柜如何巡检
星三角启动消防泵
答:
消防泵
控制柜
启动方式
有:直接启动、
星三角
、自耦降压、软启动。消防泵控制柜,主要是用来控制
消防水泵
和消防栓的启动..
110kw的
消防泵
用什么样的
启动方式
最好
答:
这个根据规范要求的水
泵启动方式
现在只有直接启动和
星三角启动
和自耦变压器降压启动,根据要求的是45kw及以上的需要采用自耦变压器降压启动,22-45kw的适合星三角启动,18.5kw及以下的适合直启。
22kw电机
消防水泵星三角启动
求控制柜中元器件选型最好是能用天正的型 ...
答:
你这情况可以选用天正的空开:100A ,接触器选用CJX1-40 2只,CJX1-20 1只。个人意见希望合用。