22KW
消防水泵
与X/Q系列
控制柜
怎么实现星三角
接线
,有图更好,O(∩_∩...
答:
你是说的新三角降压
接法
控制柜
有两个3项输出那种吗
水泵
打开有3组端子连接起的 U1 V2 (连接起)V1 W2 (连接起)W1 U2 (连接起)当接的时候取掉连接片 我们把控制柜看做是 黄 绿 红 和 黄 绿 红 第一组黄 绿 红 接↓↓↓ ___ 第二组黄 ...
消防泵控制柜
安装要求和规范有哪些?
答:
消防水泵控制柜
中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋...
消防
高位水箱压力开关联动
水泵
怎
接线
答:
这个
消防
水箱流量开关四线一对连接输入模块反馈信号,另外一对连接
水泵控制柜
启动水泵。
消防
流量开关
接线
图
答:
消防
流量开关的
接线
图设置如下:1、流量值设置:但切记流量开关的上限值不要设置:流量开关最小值的设定(一般流量开关数字表下限取不低于0.15 MPa,基本符合消防相关规定)是根据最不利点处消火栓栓口及消防软管卷盘水枪喷嘴处的静压力计算。2、线路检查:仔细查看启
泵
信号线和DC24V是否正常,不正常的...
消火栓按钮起
泵
线和点灯线
接线
方法
答:
此种
接法
可以把每个消火栓按钮灯线并接在此按钮的常闭2端上,但按钮的灯必须是串了电阻的发光二极管,接的时候还注意正负极,有的按钮灯是2个正负反向并接的,就不分正负了。结果是:报警的按钮灯亮,没报警的按钮灯不亮。也可以把所有按钮灯线并接后至
泵控制柜
,通过24V经过反馈开关实现启泵后点亮...
消防水泵
机械应急启动柜说明
答:
揭开消防水泵机械应急启动柜的神秘面纱 在消防系统中,确保紧急情况下的快速响应至关重要,贺老师在机电杂谈中详细解读了
消防水泵控制柜
的规范要求和实际应用。我们一起来深入了解这个关键装置。法规规定: 按照消防法规,控制柜必须配备机械应急启动功能,确保在主控线路故障时,授权人员能在紧急时刻启动消防水泵...
消防泵的
联动
接线
方法...急用...
答:
消防
联动
控制
设备的
接线
要求:火灾发生时,火灾报警控制器发出警报信息,消防联动控制器根据火灾信息管理部联动关系,输出联动信号,启动有关消防设备实施防火灭火。消防联动必须在“自动”和“手动”状态下均能实现。在自动情况下,智能建筑中的火灾自动报警系统按照预先编制的联动逻辑关系,在火灾报警后,输出...
消防泵控制柜
有12根
接线
端
答:
是星三角降压启动的,即启动时需要星型连接,运行时需要三角连接。要6条线的(地线不算)。出线端子上标有U1 V1 W1 U2 V2 W2,电动机
接线
端子上也有U1 V1 W1 U2 V2 W2。一一对应接好就行了,千万别搞错。还有看看电动机接线端子之间有没有搭接铜片,如果有,要拆掉不要。
消防水泵
如何
控制
启停?
答:
消防水泵应具备自动启动和停止的功能。自动启动是指在满足预设条件后,消防水泵能够无需人工干预而自动启动。为了实现自动启动,
消防水泵控制柜
必须置于自动模式。自动启动通常有两种方式:1. 连锁启动:这种模式通过报警阀上的压力开关触发,只需一个信号即可直接启动消防水泵。此外,还可以通过高位消防水箱上...
消防
水炮
接线
要几根线
答:
十根线。由联动
控制柜
及区域控制箱、系统电源控制器、计算机火灾(视频)监控系统组成。其目的在于对供水系统和执行系统进行控制,可灵活的实现手动、自动以及现场、
消防
中心的各种操作。有效完成从发现火灾直至扑灭火灾等一系列动作。并能使自动跟踪定位射流灭火系统通过输入模块和输入输出模块直接与火灾自动报警...