竖管的设置_消防竖管的设置要求多少米
答:
消防竖管:1.数量不应少于2根,结构封顶时,应将消防竖管设置成环状。2.消防竖管管径不应小于DN100。水泵接合器:设置室内消防给水系统的在建工程,应设
消防水泵接合器
,与室外
消火栓
或消防水池取水口距离宜为15~40m。室内消火栓接口及软管接口:1.设置临时室内消防给水系统的在建工程,各结构层均应设置室内消火栓接口...
管道阀门安不上,管道之间的间距太紧,怎么办?
答:
GB50261-2017规定:自动喷水水泵接合器当设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m。——
水泵接合器与
门窗孔洞净距离不应小于2m,且不应安装在幕墙下方。——水泵接合器标识:永久性固定标识;“
消防水泵接合器
”专用井盖;区分自动喷水灭火系统
与消火栓
系统。1、注意10类管道坡度:——给水水平管道应有 2‰~5‰的坡度...
致
消防
管网施工队: 你施工队在施工过程中,施工工艺没有达到技术要求,造 ...
答:
三是对于建筑面积大、结构功能复杂的建筑物虽只满足了最不利点
消火栓
水压要求,而忽视了次不利点消火栓水压要求。为增强此类建筑物
消防
给水的供水可靠性,应在满足最不利点消火栓水压要求的同时,还应考虑次不利点消火栓水压要求。(2)在地下式
水泵接合器和
地下式室外消火栓的安装中,未严格按照标准图集...
关于
消防
安全手抄报图文资料内容大全
答:
4消防水池、水箱、稳压泵、增压泵、气压水罐、
消防水泵
、
水泵接合器
的管道、控制阀、控制柜应设置提示类标识和相互区分的识别类标识。5室内
消火栓
给水管道应设置与其它系统区分的识别类标识,并标明流向。6灭火器的设置点、手动报警按钮设置点应设置提示类标识。7防排烟系统的风机、风机控制柜、送风口及...
标志的种类都有哪些啊?
答:
如下图所示:安全疏散标识 1、疏散指示标识应根据国家有关
消防
技术标准和规范设置,并应采用符合规范要求的灯光疏散指示标志、安全出口标志,标明疏散方向。2、商场、市场、公共娱乐场所应在疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续性的自发光或蓄光疏散指示标志。3、单位安全出口、疏散楼梯、疏散...
汽车库,修车库,修理厂防火规范
答:
(根据场所配置的灭火器材
和消防
设施,落实从业人员安全知识培训制度,具体应参照修车库灭火器配备数量标准配置,修理厂从业人员应建立培训制度,经考试合格后方可持证上岗,否则用人单位不得采用。(四)、对车间设置有职工宿舍、厨房的修理厂强行迁出。依据《中华人民共和国消防法》第十五条第一款之规定,在...
高层建筑防火知识?
答:
20、高层建筑室外水泵结合器设置要求有哪些?(1)
水泵接合器
的数量应按室内
消防
用水量经计算确定。每个水泵接合器的流量应按10-15L/s计算。(2) 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。(3) 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外
消火栓
或消防水池的距离宜为...