消防水池管道防水做法
消防水池
浇筑两层混凝土墙该如何安装
防水
套管
答:
在套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时,应局部改用混凝土墙壁,其浇注范围应比翼环直径(D5)大200,而且必须将套管一次浇固于墙内,穿
管
处混凝土墙厚应小于300,否则应使墙壁一边加厚或两边加厚,加厚部分的直径至少为D5+200。套管的重量以L=300计算如墙厚大于300时,应另行计算,02S404柔性
防水
套管尺寸重量...
消防水池做法
答:
1.要求整体钢筋混凝土结构(包括上部),留出进出人孔(一般为方形井盖)。2.预埋进出水
管道
。3.内部做
防水
,容量根据实际需要确定。4.竣工后,通过相关部门验收即可投入使用。
消防水池
出水管有什么要求
答:
消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0m/s~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2m/s~1.6m/s;消防水泵的吸水管、出水
管道
穿越外墙时,应采用
防水
套管;当穿越墙体和楼板时,应符合《水消规》第 12.3.19 条第5款的要求;消防水泵的吸水管穿越
消防水池
时,应采用柔性套管;采用刚性...
求
消防水池
柔性
防水
套管
答:
柔性套管安装是这样的,胶圈部位在
水池
外壁,
地下室消防水池防水工程注意事项是什么,地下室
消防水池防水怎么做
?
答:
你做的
消防水池
应该在底板以下吧。那样也就破坏了原有的
防水
层(消防水池一般深度在1500mm左右),应该由专业的设计单位给你节点
做法
,否则地下室底板渗水就不好办了。如果已经竣工交付使用,可以找专业防水单位给出意见,再由设计单位确认。
消防水池
能不能用一般的钢套管
答:
消防水池
可采用刚性
防水
套管,同时水泵吸水管、出水管上设置橡胶软接头,水泵机组之基础设置隔振措施,是可以满足要求的。--- 给排水技术措施第2.8.22:
管道
穿过钢筋混凝土水池部位应预埋耐腐蚀材料套管或硬聚氯乙烯材质专用套管,该套管带有防水翼环的刚性或柔性(一般用于有震动的管道),管道与套管的缝隙...
消防水池
里面需要做
防水
吗
答:
需要的,这个地下
消防水池
全地下的需要内外
防水
的。地上的需要做内防水的。消防水池是人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;市政消防...
地下室
消防水池
施工缝
做法如何做
?
答:
地下室
消防水池
的施工缝用止水钢板,凹槽方向应朝迎水面,即水池内壁。钢板止水带,又名止水钢板。钢板止水带即在浇筑下层混凝土时,预埋300mmx3mm的钢板,其中有10-15cm的上部露在外面,在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去,起到阻止外面的压力水渗入的作用。一般钢板止水带是采用冷轧板...
消防水池
里面需要做
防水
吗
答:
需要的,这个地下
消防水池
全地下的需要内外
防水
的。地上的需要做内防水的。消防水池是人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;市政消防...
一起学消防:
消防水池
设置要求
答:
4)高位消防水箱的出水管应符合下列规定:应设止回阀,并应与报警阀入口前
管道
连接。出水管管径应经计算确定,且不应小于100mm。5)
消防水池
和消防水箱出水管或水泵吸水管应满足最低有效水位出水不掺气的技术要求。6)钢筋混凝土制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道应加设
防水
套管,钢板等制作的消防水池...