消防水池和水箱的区别
高位
消防水箱
进水可动用地下
消防水池的
水量吗?
答:
在不影响
消防水池
有效水量和补水时间的情况下高位
消防水箱
可以用地下消防水池的水量,但不能通过消防泵和消防管道供水,需单独设高位消防水箱自动上水泵和上水管道,会导致造价增高,一般采用生活给水系统自动补水更方便。消防水池的补水时间不宜大于48h。高位消防
水箱的
进水管应满足消防水箱8h充满水的要求。
高层住宅是不是一定要有生活水箱?
消防水箱
是不是小区里的每个高层住宅都...
答:
如果这个地下室的水池或水箱水量有上百个立方,那就应该是
消防水池
,用以在市政供水不能保证的时候,像建筑物提供火宅延续时间2小时内的消火栓用水。生活水箱对水质的要求更高,因此一般采用304不锈钢,成本较高,质量更好。而
消防水箱
对水质的要求相对较低,比较便宜的不锈钢材质就可以满足,比如201不锈钢...
消防水箱及水池的
水位是怎么报警的怎么把它关掉?
答:
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 3.7.7条文说明溢流水位高于报警水位。如果设置成一样,溢流了才报警,那等到电动关闭或者人工关闭就可能已经水淹了。一般的水位装置有3种:1、浮球限位装置:将进水管入
水池
,在池内合适的位置装浮球开关限制水位。2、电子限位器,将该设备调试好放入水中,达到...
消防水箱
、
水池的
设置
及
安装
有何
规定?
答:
检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 (2)钢筋混凝土
消防水池
或消防
水箱的
进水管、出水管应加设防水套管,对有震动的管道应加设柔性接头。组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接,采用其他连接时应做防锈处理。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 (3)消防水池或...
消防高位
水箱和消防水池的
水是从哪来的?
答:
消防水池
#高位
水箱
#防火区 #喷淋系统 #信号阀 #末端放水阀 #水泵控制柜 #消火栓 #喷淋泵 #消防泵 #恒压装置 #气压罐 #水锤消除器 #泄压阀 #橡胶软接 #瞬时高压 #湿式报警阀 #压力表 #MPa
问:
消防水箱
答:
10.1.2 与生活用水合用的
消防水箱和消防水池
,其储水的水质,应符合饮用水标准。消防水箱不一定要设为独立的,可以和生活用水设在同一水箱中,并且要有两根管子,一根管子通消防用水,另外一根管子通生活用水,而且生活用水的管子应该设在消防管子的上方,消防管子应该设立在
水箱的
底部,生活用水管子...
消火栓给水系统的主要组件和各自的作用
答:
消防供水设备包括自动供水设备——
消防水箱
、主要供水设备——消防水泵、临时供水设备——水泵接合器。消防给水管网消防给水管网包括进水管、水平干管、消防竖管等。室内消火栓灭火设备室内消火栓灭火设备包括消火栓、水带、水枪以及消防水喉。系统的安全设备系统的安全设备包括消防阀门、屋顶消火栓等。消防供水...
...请问地下
消防水池
,里面怎么放水的呢,里面是有
水箱
,一般是什么水箱还 ...
答:
消防水池
是通过给水系统也就是自来水等给水池供水,里面没有
水箱
等,消防水池一般都是钢筋混凝土的,做好防水后使用,消防泵房需要有排水沟,排水井(不小于2立方),附消防水池大样图一份cad2007版本
消防与
生活供水系统能否共用一个
水池
或
水箱
答:
生活用水于消防用水是不能合用的。1、不符合消防规定。2、生活用水于消防市政用水的价格差距很大。不管是《建筑设计防火规范》还是《高层民用建筑设计防火规范》,都对这个问题进行了明确,也就是说,只要能采取措施,确保消防用水量,在这个前提下,
消防与
生活供水系统就能共用一个
水池
或
水箱
,其实,...
消防与
